Regeling warmtepomp wordt instabiel onder 3 graden buiten

  • 10 December 2020
  • 54 reacties
  • 5130 Bekeken


Toon eerste bericht

54 reacties

Reputatie 1

@darkfiber @PC Je kunt k inderdaad gebruiken als een soort EPC waarde en daarmee soortgelijke woningen vergelijken. Maar ik heb deze k ook gebruikt om mijn installatie te ontwerpen. Je krijgt een soort raamwerk waarbinnen de nieuwe installatie moet gaan passen, en je kunt vanuit het ontwerp met de k als schatting terug rekenen wat je nodig gaat hebben voor een goede installatie. Dat kun je doen voor de warmtepomp maar ook voor het afgiftesysteem. Mijn ervaring is dat werken met een goed bepaalde k veel beter gaat dan werken vanuit een warmteverliesberekening. Maar…, ik moet er eerlijkheidshalve bij vertellen dat ik alleen mijn eigen installatie op deze manier met de k heb ontworpen ;-).

Op zich zou ik graag nog wel een installatie willen narekenen met een goed bepaalde waarde voor k.

Dat interesseert me want bij mij ging het verrassend makkelijk en goed. En ik laat zien dat een woning uit 1932 prima met een warmtepomp verwarmd kan worden. Een probleem van een oude woning is dat er weinig of niets bekend is van de gebruikte materialen en dat zo’n woning soms één of meerdere keren verbouwd is. In zo’n geval kan het meten van k een prima oplossing zijn.

In het algemeen denk ik dat het meten van k voordelen heeft. Je kunt k het beste meten als je nog gas gebruikt voor verwarming. Je meet dan op een koude dag het gasverbruik (P) en de gemiddelde temperaturen binnen en buiten (deltaT). En je berekent het oppervlak A van je huis.

k = P / (A x deltaT) 

Als je het netjes doet is een meting van 24 uur goed genoeg. Zeker bij een oude woning heeft meting van k het grote voordeel dat je de woning ‘meet’ zoals hij is, en niet zoals hij op een verouderde tekening staat :wink:

Reputatie 7
Badge +1

@KlausD  Mooi dat de formule voor jou zo goed werkt. Voor mij persoonlijk heeft ze eigenlijk niet zoveel waarde. Ook ben ik niet eens met een enkele verbruikswaarde tijdens een meting van 24 uur.
Er zijn minimaal! 2 verbruiksmetingen bij 2 verschillende buitentemperaturen nodig om het warmteverlies per K (en de stookgrens) te bepalen. - Verder moeten de weerscondities vergelijkbaar zijn. Het liefst grijze, koude winterdagen met weinig wind tussen de -5°C en +5°C.

Voor een energiecoach/adviseur zou de relatie met het oppervlak van de gebouwschil  in sommige gevallen bruikbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld bij rijtjeshuizen met een uitbouw of meerdere dakkapellen. Maar dan nog moet je alle bewoners er toe verleiden de verbruiksmetingen te doen.

Voor alle andere gevallen voegt jouw formule wat de dimensionering van een warmtebron betreft niets toe. Just my 2cts

Reputatie 1

@darkfiber Ik zal het probleem eens omdraaien.

Stel jij krijgt als energiecoach de vraag om een warmtepompsysteem voor een woning uit 1935 te ontwerpen. De woning wordt verwarmd met gas en er is verder weinig bekend.

Hoe ga je dat aanpakken?

Reputatie 7
Badge +1

@KlausD  Geen antwoord is ook een antwoord.
En dan nog een bijzonder vage tegenvraag stellen …
Mijn toelichting op “het probleem” is volgens mij duidelijk genoeg,
als je iets niet snapt hoor ik het graag.

Je mag me ook volgen op tweakers.net in het topic "Lucht/Water warmtepomp om te verwarmen en te koelen” - ondertussen deel 9 - gebruiker dunklefaser

Reageer