Het belangrijkste aandachtspunt bij de overstap van VR- naar HR-ketels is de . Een collectief rookgasafvoersysteem dat oorspronkelijk is gebouwd voor VR-ketels, is niet geschikt voor HR-ketels. Het combineren van VR- en HR-ketels in hetzelfde systeem kan tot onveilige situaties leiden.
Rookgaskanaal
Voor het plaatsen van een HR-ketel moet het rookgaskanaal worden aangepast. Omdat een HR-ketel extra warmte uit het rookgas benut, is de temperatuur van het rookgas lager en condenseert het vocht uit het rookgas in het kanaal. Dit vocht moet goed worden afgevoerd, bijvoorbeeld via een aansluiting op de riolering vanuit het rookgaskanaal. Daarnaast is het vocht zuur, waardoor dunne metalen afvoerkanalen, die vaak bij VR-ketels toegepast werden, aangetast kunnen worden.
Luchttoevoer
Een HR-ketel is een gesloten toestel en heeft lucht van buiten nodig om te branden. Meestal wordt deze lucht via het rookgaskanaal aangevoerd. Een gezamenlijk rookgaskanaal dat bedoeld is voor VR-ketels is hier echter niet op ingericht.
Drukverschil
Een HR-ketel is een gesloten toestel en heeft lucht van buiten nodig om te branden. Meestal wordt deze lucht via het rookgaskanaal aangevoerd. Een gezamenlijk rookgaskanaal dat bedoeld is voor VR-ketels is hier echter niet op ingericht.
Advies
De mogelijkheden om een nieuwe rookgasafvoer aan te leggen voor HR-ketels verschillen per situatie. Als het kanaal groot genoeg is, kunnen één of meerdere afvoerkanalen in het bestaande kanaal worden geplaatst. Laat u altijd goed adviseren door een ervaren adviesbureau of installateur. Vraag advies bij het bedrijf dat het huidige afvoersysteem heeft aangelegd of bij de fabrikant van de gebruikte materialen.
Verplichte certificering
Werkzaamheden aan gastoestellen en collectieve rookgasafvoersystemen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ReplaceWithServiceCall(6675,'Vraag+Antwoord');gecertificeerde installateurs. Voor werkzaamheden aan collectieve rookgasafvoersystemen is toezicht van een voldoende gekwalificeerde monteur vereist.
Aandachtspunten
- Een collectief rookgasafvoersysteem wordt ook wel CLV (Collectief luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoersysteem) genoemd.
- Sinds 26 september 2015 gelden Europese energielabel- en ecodesignregels voor cv-ketels. Hierdoor zijn traditionele VR-ketels grotendeels vervangen door HR-ketels.Er bestaat echter een beperkte Europese uitzondering voor bepaalde niet-condenserende ketels (type B1-toestellen). Deze zijn bedoeld voor bestaande gebouwen met een gemeenschappelijke rookgasafvoer waarvoor een HR-ketel niet zonder aanpassing van het afvoersysteem kan worden toegepast.
- Nieuwe VR-ketels zijn tegenwoordig nog maar beperkt verkrijgbaar en worden voornamelijk toegepast als vervanging in specifieke situaties met bestaande gemeenschappelijke rookgasafvoersystemen.
- Voor veel appartementencomplexen is het op termijn wenselijk om het rookgasafvoersysteem aan te passen of te vervangen, zodat veilig kan worden overgestapt op HR-ketels of andere duurzame verwarmingsoplossingen.
- Denk bij groot onderhoud of renovatie ook aan duurzamere alternatieven, zoals individuele of collectieve warmtepompen, een collectief verwarmingssysteem of een aansluiting op een warmtenet.
- De VvE doet er verstandig aan inzicht te hebben in:
- het type rookgasafvoersysteem;
- de leeftijd en technische staat van het systeem;
- de typen cv-ketels die in het gebouw aanwezig zijn;
- de mogelijkheden voor toekomstige vervanging of verduurzaming. - Wanneer twijfel bestaat over de kwaliteit of geschiktheid van het rookgasafvoersysteem, kan een inspectie uitkomst bieden. Hierbij wordt beoordeeld of het systeem veilig gebruikt kan worden en of aanpassingen noodzakelijk zijn.
Hoe nu verder
- Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren (Informatie van rijksoverheid)
- Win advies in bij ketelfabrikanten of fabrikanten van rookgasafvoersystemen
- Kwaliteitseisen voor het plaatsen van HR ketels van Techniek Nederland