Vraag

Drukschommelingen in zonneboilersysteem

  • 15 March 2021
  • 2 reacties
  • 86 Bekeken

Goede dag,

Ik ben Toine en heb in december een zonneboiler systeem geïnstalleerd samen met een bevriende installateur.

Systeem bestaat uit een 600 liter boiler, 2 x 18 heatpipe panelen (1 op zuiden en 1 op zuidwesten gericht (m.a.w. de hele dag in de zon).

ondersteunende (kleine) warmtepomp MD20.

Systeem met een vulpomp gevuld met glycol.

De eerste weken bleef de druk op 2 bar (dag en nacht).

Na enige tijd begon de druk te zakken naar 1 -1,5 bar, we hebben het systeem toen nogmaals met de vulpomp op druk gebracht tot 2,5bar.

Wederom 2 weken constante druk, daarna 's ochtends vroeg zakken naar ongeveer 1 bar en bij zonneschijn gaat de circulatiepomp draaien en in no time staat hij dan weer op 2,5 bar.

Systeem is 2 keer met perslucht afgeprste en alle koppelingen met lukzoeker ingespoten (geen lekkages te vinden.)

Is het gebruikelijk dat er zoveel drukverschil in het systeem is?

Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?


2 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Allereerst, ik ben geen expert.
Ik mis echter het woord drukvat of terugloop vat?

Van wat ik er van weet moet toch op zijn minst 1 van de 2 aanwezig zijn in het systeem?
Want ja, druk verschillen in een systeem dat heet wordt zijn normaal.
Ik heb zelf een systeem met een terugloopvat.

2 bar (en zeker 1,5 bar) klinkt ook aan de lage kant? 
Dat klinkt als de druk bij 20C.

Anne.

Hoi Anne, bedankt voor je reactie.

Expansievat en voorraadvat zijn aanwezig.

Ik heb gisteren wel de vvordruk van het expansievat verlaagd naar 1 bar. (deze was vanaf de fabriek ingesteld op 2,5 bar).

Dit leek ons een logische stap, aangezien mijn installatie op dezelfde hoogte staat als de panelen.

nu maar weer eens een paar dagen aankijken.

 

Toine

Reageer