Beantwoord
Warmtepomp voor hoog temperatuursystemen
Ons huis is nog geen elf jaar oud, goed geïsoleerd en heeft vloerverwarming als bijverwarming. Toch blijkt ons huis niet geschikt te zijn om volledig van het gas af te gaan. De leidingen zijn namelijk obv een hoog temperatuursysteem (dus relatief smal). Om volledig van het gas af te kunnen, zullen we een volwaardige vloerverwarming aan moeten leggen en leidingen voor een laag temperatuursysteem. Dit zijn ingrijpende verbouwingen voor een relatief nieuw huis. Wie heeft soortgelijke ervaringen en heeft daar een oplossing voor gevonden?
Beste antwoord door Driepinter
Het advies voor tapwater is 60 graden vanwege Legionella.
Een temperatuur van 60 graden is wel heel erg hoog voor een vloerverwarming. Als regel geldt zelfs dat dergelijke temperaturen aan de leidingen in de vloer beschadiging geeft. Zit er geen extra warmtewisselaar tussen ? Als u uw vloer moet verwarmen tot 60 graden is de vloerisolatie daar dan ook op berekend? Met andere woorden: Hoe warm is het in uw kruipruimte ?
Als u nu al als het vriest de cv temperatuur op 60 of 65 graden moet zetten, kunt u een warmtepomp wel vergeten. Misschien een combinatie van een lucht-water warmtepomp met een cv temperatuur van 30 of 35 graden en een lucht-lucht warmtepomp (omkeerbare airco). Ik weet niet of dat u ook een tussenwoning heeft. Zelf ben ik huiverig om een gat te laten boren (voor de verbinding van de verdamperunit buiten en de compressorunit binnen) in een muur maar aangezien u geen radiatoren onder uw ramen heeft zou u daar de verbinding naar buiten kunnen maken. Met de verdamper aan de muur buiten.
Als u met een cv-temperatuur van 35 graden uw huis een beetje warm krijgt, zou u als proef gewone elektrische kacheltjes kunnen huren waarvan u dan natuurlijk wel het vermogen weet. Als blijkt dat u met 5 kW toekomt dan moet een lucht-lucht warmtepomp als bijverwarming wel volstaan.
Bekijk origineelEen temperatuur van 60 graden is wel heel erg hoog voor een vloerverwarming. Als regel geldt zelfs dat dergelijke temperaturen aan de leidingen in de vloer beschadiging geeft. Zit er geen extra warmtewisselaar tussen ? Als u uw vloer moet verwarmen tot 60 graden is de vloerisolatie daar dan ook op berekend? Met andere woorden: Hoe warm is het in uw kruipruimte ?
Als u nu al als het vriest de cv temperatuur op 60 of 65 graden moet zetten, kunt u een warmtepomp wel vergeten. Misschien een combinatie van een lucht-water warmtepomp met een cv temperatuur van 30 of 35 graden en een lucht-lucht warmtepomp (omkeerbare airco). Ik weet niet of dat u ook een tussenwoning heeft. Zelf ben ik huiverig om een gat te laten boren (voor de verbinding van de verdamperunit buiten en de compressorunit binnen) in een muur maar aangezien u geen radiatoren onder uw ramen heeft zou u daar de verbinding naar buiten kunnen maken. Met de verdamper aan de muur buiten.
Als u met een cv-temperatuur van 35 graden uw huis een beetje warm krijgt, zou u als proef gewone elektrische kacheltjes kunnen huren waarvan u dan natuurlijk wel het vermogen weet. Als blijkt dat u met 5 kW toekomt dan moet een lucht-lucht warmtepomp als bijverwarming wel volstaan.