Wij hebben sinds kort een Altherma Daikin hybride warmtepomp (feitelijk een combinatie van CV ketel en warmtepomp in 1 apparaat). We hadden gedacht zo een constante temperatuur te kunnen realiseren. Het verschil tussen instelling voor nacht en overdag is maximaal 1 graad. In de praktijk blijkt het zo te werken dat als ik 19 graden als gewenste temperatuur inschakel de pomp pas aanspringt bij 18,6 graden en dan opwarmt naar 19,5 graden. Vervolgens springt hij dus pas opnieuw aan als de temperatuur opnieuw is gezakt naar 18,6 graden. We ervaren dat niet als een constante temperatuur. Is dit normaal voor de werking van een warmtepomp? Is dat door een andere instelling te voorkomen?
Werking van hybride warmtepomp
Beste antwoord door T.E.O.T
Alleen als het tot comfort problemen leidt kan het een reden zijn om de zgn hysteresisband voor de kamertemperatuurhysteresis kleiner te maken. Dat zou in theorie tot kleinere T-schommelingen leiden. In de de technisch info worden aanpassingen afgeraden. Het kan ook zijn dat hun elektronica niet heel veel beter kan dan dit. Betere regelaars zijn nl (veel) duurder…
Lijkt me echt vakmanschap werk om er überhaupt aan te beginnen, dat afstellen komt nogal precies en de kans is dan groot dat alles ontregeld raakt als men het zelf wilt doen.
Het zijn vaak zgn proportionele regelingen, PID-regelingen.
pagina 68 rechtsonder.