Vraag

Stiebel Elektron DHE Connect 18/21/24 doorstromer voor douche en bad op 3x25A mogelijk?

  • 30 November 2022
  • 5 reacties
  • 128 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 1 reactie

Stiebel Elektron DHE Connect 18/21/24 doorstroomboiler
No finale spanning: 400V
Nominalestroom 29/31/35A
beveiliging:  32/32/35 A
Energieklasse A
temperatuurinstelbereik:  Off, 20-60 °C


Wij hebben onlangs 3fase stroom laten installeren: 3x25, met alle kosten van dien. 2 maand geleden hebben we een STIEBEL ELTRON volledig elektronische doorstroomboiler DHE 18/21/24 kW aangeschaft. Maar nu blijkt dat deze doorstroomboiler op krachtstroom werkt, dus minimaal 3x35 nodig heeft!!

Is het op een of andere manier toch mogelijk om met 3x25 deze doorstroomboiler te gebruiken?  

We hebben 18 zonnepanelen,  Daarnaast zetten we wasmachine, afwasmachine, waterkoker, droger en andere energieverslindende apparatuur al 30 jaar NOOIT gelijktijdig aan. Een inductiekookplaat hebben we niet, en ook geen elektrische auto of plannen daartoe. Wel verwarmen we met 3 airco’s (twee van 3.5 kW en een van 5.0 KWh) en hebben een grote amerikaanse koelkast.

ps: Ik heb wel eens gelezen om niet in één klap je stroomgroep te overbelasten met een softstarter. De aanloopstroom wordt dan gereduceerd tot ca. 30 tot 50% van de nominale aanloopstroom. Geen idee hoe dit werkt en of dit een oplossing zou zijn.


5 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Een elektrische boiler en dan energieklasse A ? En dat voor douche én bad ?

Alle informatie is te vinden op: https://www.stiebel-eltron.nl/nl/producten/warm_water/doorstromers/comfort_doorstromer/dhe-connect/dhe-connect-18-21-24.html

 

Daar staat energieklasse A

 

Reputatie 6
Badge

Die doorstromer moet je minimaal met 3x32A afzekeren als je hem met de jumper voor 21kW configureerd. En dat betekend dat je minimaal een 3x50A hoofdzekering moet hebben om aan de NEN1010 norm te voldoen, 3x35A is dan te weinig.

Je kan het vermogen verder niet begrenzen in de doorstromer volgens mij, maar als dat wel zou kunnen dan beperkt dat de hoeveelheid water die je per minuut kan verbruiken voor je douche.

3x25Ax230V = 17250W, Laten we er even van uit gaan dat je de 3 airco’s op 1 buiten unit hebt zitten die maximaal 2500W vermogen nodig heeft als het echt koud is, en daar dan nog 750W bij rekenen voor andere apparaten in huis + verlichting etc. dan houd je nog 14000 W over voor de doorstromer.

In de winter kan je rekenen dat je koudwater een graad of 5C is, dan moet de doorstromer het water dus 32C opwarmen. (Eigenlijk meer en dat meng je dan met koudwater in je mengkraan, maar dat is voor het sommetje niet zo relevant aangezien je dan toch op het zelfde uitkomt na mengen)

14000W = 14000J/s →

(14000 J/s * 60s/min) / (4186.8 J/kg.K*32K*1kg/l) = 6.27 liter / minuut

Dat is niet heel veel, maar met een water besparende douchekop wel te doen.

Dus als dat voldoende is voor je, dan zal je een andere doorstromer moeten kopen die minder vermogen nodig heeft en die je op de huidige 3x25A aansluiting kan gebruiken.

Als je de huidige doorstromer wilt blijven gebruiken zal je andere hoofdzekeringen nodig hebben van 3x50A, dat betekend dan ook een hoger capaciteits tarief, bij Enexis is dat bijvoorbeeld €1312,- per jaar voor een 3x50A aansluiting i.p.v. de €241,- per jaar die een 3x25A aansluiting kost.

 

Reputatie 7
Badge +3

En als je i.p.v. een doorstroomboiler nu een voorraadboiler neemt? Die heeft 1. minder (piek)vermogen nodig en 2. kan je dus stroom gaan gebruik op de goedkopere momenten.

Reputatie 7
Badge +1

@gbas  In Duitsland zijn deze doorstromers gebruikelijker, maar daar hebben veel huishoudens
ook 3 x 63A als standaard.
Opmerking: Vaak worden de verwarmingselementen van deze doorstromers op 400V (tussen twee fasen) aangesloten voor maximaal vermogen bij lagere stroom.
Zoals @PC schreef, niet (te) doen in NL - vooral van wegen het super hoge capaciteitstarief.

Reageer