Wij wonen in een jaren 60 huis, dat in 2015 geheel gerenoveerd is.

Op de bovenverdieping worstelen we in de koudere maanden met een hardnekkig probleem van condensvorming op alle ramen,

Er is boven sprake van dubbele beglazing uit de jaren 90 (niet HR).

We hebben al verschillende experts ernaar laten kijken; omdat er uitgebreide schimmelvorming ontstaat op muren/gordijnen/vitrage.

De luchtvochtigheid in het huis is normaal (meerdere metingen).

Er zitten geen ventilatieroosters in de ramen, dus ons plan was om deze te laten plaatsen. Echter, als we de proef op de som nemen en in deze koudere maanden de ramen open laten staan 's nachts ontstaat de condensvorming nog steeds. Alle ruiten zitten geheel onder, beneden is dit niet (ook dubbelglas, niet HR+). 

We zuigen dit elke dag weg met een Karcher raamwisser, tevens ontvochtigen we elke dag met een ontvochtiger van LG.

We weten nu niet meer goed wat wijsheid is. Zou het plaatsen van nieuwe HR++ beglazing met roosters soelaas bieden? Of wat zou er aan de hand kunnen zijn?

Alvast hartelijk dank voor het meedenken!

 

Een condensator luchtontvochtiger (dus geen adsorptieluchtontvochtiger) werkt vooral goed bij temperaturen boven de 15 graden. Als u nu een luchtontvochtiger in de badkamer gebruikt en in de huiskamer werkt die beter. De drogere lucht aldaar komt door het open en dicht doen van een deur ook in de (rest van) de bovenverdieping.

En als je gordijnen en vitrage voor de ramen hangt isoleert maar het raamoppervlak zelf wordt alleen maar kouder en er zal dus meer condens op ontstaan.


Wij wonen in een jaren 60 huis, dat in 2015 geheel gerenoveerd is.

Op de bovenverdieping worstelen we in de koudere maanden met een hardnekkig probleem van condensvorming op alle ramen,

Er is boven sprake van dubbele beglazing uit de jaren 90 (niet HR).

We hebben al verschillende experts ernaar laten kijken; omdat er uitgebreide schimmelvorming ontstaat op muren/gordijnen/vitrage.

De luchtvochtigheid in het huis is normaal (meerdere metingen).

Het lijkt er toch op dat de rH in huis niet overal hetzelfde is. Het doet ook vermoeden dat de temperatuur boven aanzienlijk lager is dan beneden, (klopt dat ?). Beperkte ventilatieopeningen boven betekent dat het vocht van de benedenverdieping naar boven komt óf vanuit de wanden/plafonds boven. Wellicht dat bij de verbouwing of later toch nog iets bouwkundig in ongerede is geraakt en er bijvoorbeeld vochtdoorslag in de spouw is opgetreden. (Vochtige muren ?, Lekke goten? Lekkages in sanitaire ruimtes ?)

Mijn eerste advies zou zijn met een vochtigheidsmeter langs alle muren boven te gaan. Het zal niet overal nat zijn maar één slechte plek ergens op een muur of vloer kan al voldoende zijn.

 

Er zitten geen ventilatieroosters in de ramen, dus ons plan was om deze te laten plaatsen. Echter, als we de proef op de som nemen en in deze koudere maanden de ramen open laten staan 's nachts ontstaat de condensvorming nog steeds. Alle ruiten zitten geheel onder, beneden is dit niet (ook dubbelglas, niet HR+).

In de jaren 60 was er nog niet echt veel geforceerde ventilatie in woningen, zijn er wel ventilatie openingen door het dak of de gevel vanuit de sanitaire ruimtes ?


 Al geprobeerd een lagere temperatuur op de begane grond? Een hoge temperatuur leidt tot meer verdamping uit de vloer en de muur en die luchtvochtigheid gaat met de stijgende warme lucht (wanneer een deur open gaat) naar boven. Een luchtontvochtiger beneden leidt tot een lagere relatieve luchtvochtigheid en dus een aangenamer klimaat bij een lagere temperatuur. Ook het goed verdelen van de hete cv-water over de radiatoren beperkt een onaangename luchtstroming in de kamer. Hoe vochtig is de kruipruimte? Tegen vochtige kruipruimtes helpt Tonzon zeil.