In onze vrijstaande woning (1000M3) uit 1987 hebben we vloerverwarming op de begane grond en in het souterrain (onder het hele huis). Na bijvullen van de vloerverwarming zakt de druk al weer vrij snel (binnen enkele dagen) naar 0,7 bar. Vloer wordt daardoor moeilijk warm.
De beide vloerverwarmingscircuits zijn elk met een eigen warmtewisselaar indirect verbonden met de CV (Nefit HR ketel uit 2019).
De ene installateur adviseert de beide warmtewisselaars met hun expansievat (uit 1995) te vervangen door nieuwe warmtewisselaars, de leidingen door te spoelen en elke groep af te persen om te checken op lekkage. Directe koppeling van een nieuwe verdeler (zonder warmtewisselaar) op de CV ontraadt hij, omdat hij zegt dat in 1987 ook niet-diffuus dichte slangen werden gebruikt. Hij kan niet zien of onze slangen van een diffuus dicht type zijn en zegt dat de warmtewisselaar destijds niet zonder reden zal zijn geplaatst. Hij is bang dat anders de CV ketel kan worden beschadigd.
Een andere installateur adviseert 2 Robot LTVC vloerverwarming verdelers direct op de CV-ketel (zonder warmtewisselaar). Dat zou efficienter stoken. Hij zegt dat wij geen polyethyleenslangen hebben. Ook hij zou de groepen doorspoelen en afpersen om te kijken of er een lek is.
Vragen:
- Hoe zou ik kunnen (laten) vaststellen of onze slangen diffuus dicht zijn?
- Als bovenstaande niet mogelijk is, kan ik dan maar beter het advies van de 1e installateur opvolgen en weer nieuwe verdelers met warmteisselaar plaatsen zodat het water van de vloerverwarming niet in de CV ketel komt?
Stefan