We hebben een probleem met de metingen van de buitenvoeler aangezien deze altijd een 0,5 fluctueren waardoor de pomp natuurlijk ook elke keer opnieuw moet gaan her berekenen.
Nu blijkt de kabel die naar de voeler leidt in dezelfde mantelbuis te lichten als de overige elektriciteit. Weten jullie of dit tot storingen kan zorgen. De voeler is al vervangen maar die schijnt dus niet defect te zijn. Bij rechtstreekse aansluiting op de pomp blijft hij ook gewoon stabiel.
Ik hoop dat iemand van jullie het verlossende antwoord heeft want als dit niet samen in een buis moet zal er een volledige nieuwe leiding gelegd moeten worden en de voeler op een andere plek op de muur moeten komen wat dus betekent boren door mijn mooie binnen en buitenmuur.