Op tweakers.net is vandaag door de gebruiker tomexergie een lijst met in de praktijk gemeten sCOP-waarden voor cv van L/W warmtepompinstallaties voor de periode van januari t/m april gepubliceerd. Deze sCOP waarden (aka SeasonalPerformanceFactor - SPF) liggen tussen de 3,46 en 5,16 met een gemiddelde van 4,22. De aanvoertemperaturen liggen tussen de 27 °C en 42 °C (bij een buitentemperatuur van 2°C).

Voor meer info:

Lucht/water warmtepomp om mee te verwarmen en (te) koelen #7 (Duurzame Energie & Domotica)

In de diverse onderdelen van dit topic (1 t/m/ 7) is ook informatie over de verschillende installaties te vinden, o.a. over hoeveel m³ gas eventueel is vervangen door hoeveel kWh (voor cv en/of sww), bouwjaar huis, woonoppervlak, rijtjeshuis of vrijstaand, geluid etc. pp.. - Je moet wel een beetje zoeken.

YMMV
Geen reactie