Skip to main content
Vraag

Wie heeft er ervaring met PIF (Power Isolatie Folie) i.c.m. Tempex onder beton vloer?

  • 19 oktober 2019
  • 6 reacties
  • 5537 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer

De Tempex onder de betonvloer is 3 a 4 cm dik en het gaat om een droge kruipruimte. Om de vloer meer te isoleren kan er PIF tegenaan van 6 of 8 cm dikte. De PIF wordt dan door de tempex heen aan het beton bevestigd en bestaat uit meerdere lagen aluminiumfolie, op afstand gehouden door luchtkussens.

De Rc-waarde ervan hangt af van de luchtspouw(en) en de gekozen dikte; zie https://www.pifisolatie.nl/wp-content/uploads/2019/07/PIF_overzicht-RC-waarden.pdf 

Heeft u ervaring of tips m.b.t. PIF?

Heb je hier een antwoord gevonden op je vraag?

Pieter van Eigen Huis
Forum|alt.badge.img+3

Welkom op de community @hjp! @JohnV Ik kan me herinneren dat jij ook een vraag hebt gesteld over een kruipruimte! Kun jij @hjp verder helpen? 


Forum|alt.badge.img+1

Zie mijn bijdrage over Tonzon
https://community.eigenhuis.nl/isoleren-10/wie-heeft-er-ervaring-met-tonzon-vloerisolatie-464

BIj die PIF platen moet je natuurlijk wel de feitelijke isolatie, of warmte weerstand  schatten


Pieter van Eigen Huis
Forum|alt.badge.img+3

Ben je verder gekomen, @hjp? Was het antwoord van PakdeWind nuttig? Ik hoor het graag. :) 


  • Nieuwe deelnemer
  • 29 oktober 2019

bedankt @HenkDaalder alias PakdeWind voor de reactie met de Rc-berekening bij toepassing van TonZon. Daarmee krijg ik idee over de te verwachten Rc bij de PIF.

Blijft de vraag: welke ervaring (of tips) m.b.t. PIF?


Forum|alt.badge.img+1

@hjp Kun je niet gewoon referenties vragen bij bedrijven die dat spul gebruiken?

 


  • Nieuwe deelnemer
  • 21 november 2019

Met de wet op de privacy gaat dat nu niet meer zo gewoon om via die weg gebruikers te benaderen.


Reageer