In de kruipruimte was de vochtigheidsgraad zo'n 85-90%.
TonZon erbij, isolatie onder de vloer en folie op de bodem. (zomer 2017)
De vochtigheidsgraad bleef na de isolatie en het bodemfolie gelijk en even hoog.
Na veel zoeken op het internet het volgende ontdekt.
De ventilatie van de spouw en van de kruipruimte moeten van elkaar gescheiden zijn.
Bij ons was de ventilatie van de kruipruimte op de meeste plaatsen een open gat door het binnenblad en het buitenblad met een rooster er voor. Je kon door de roosters naar buiten kijken.
De kruipruimte was een perfecte verblijfplaats voor spinnen, slakken en pissebedden
We hebben het als volgt veranderd. (zomer 2018)
- alle gaten in het binnenblad dichtgemetseld.
- de gaten in het buitblad laten zitten als ventilatie voor de spouw.
- nieuwe gaten geboord vanaf buiten door buitenblad en binnenblad met een buis er door heen voor directe ventilatie van de kruipruimte
Wat hebben we bereikt: (afgelopen winter)
- de kruipruimte heeft aparte ventilatie
- de spouw heeft aparte ventilatie
- de luchtvochtigheid in de kruipruimte is gedaald naar 68-78%
- er is geen dier meer te bekennen in de kruipruimte
Het is nu is het even afwachten of het optrekkende vocht in de muren ook vermindert.
We gaan binnenkort nog meten wat de vochtigheidsgraad in de spouwmuur is.