Vraag

Intergas Xtreme 36 sensoren uitlezen

  • 15 November 2020
  • 60 reacties
  • 3546 Bekeken


Toon eerste bericht

60 reacties

Overigens zie ik in de instellingen geen verschil in de software versies.

nog steed r1.7 en r1.20

dus blijkbaar is de brandersoftware geen onderdeel van de generieke software

Intergas opnieuw gemaild. Dank voor de update!

En zojuist teruggebeld. Update wordt volgende week donderdag door Intergas monteur geïnstalleerd voor mijn nieuwe Xtreme 24. Dank voor de tips! Ben benieuwd…

BTW mijn situatie: hoekwoning uit 1953, volledig geïsoleerd (dak, muren, glas, kruipruimte). Heeft nu energielabel B. Geen vloerverwarming, maar ook geen radiatoren meer. Overal in huis Jaga convectoren. Ik stook op maximaal 50 graden, jaarverbruik schommelt laatste jaren tussen 700 en 800 m3.

Reputatie 6
Badge

@RiendeB Wat ik nog minimaal mis bij de beschrijving van de “verwarmingssituatie”: Hoeveel m²/m³ worden (regelmatig) op welke temperaturen verwarmd? Is het jaarverbruik puur voor cv?

P.S.: Ken je mindergas.nl? Is aan te bevelen om het gasverbruik voor cv te normeren via de (gewogen) graaddagenmethode.

Sorry. Ja, dat helpt wel hè. Warm water + CV. Bij normaal gebruik verwarmen we alleen de vertrekken op de begane grond. De heren op zolder hebben dermate zware PC’s dat daar vaak geen verwarming nodig is.

Jazeker ken ik mindergas. Daar houd ik al jaren mijn verbruik bij. Heb je een specifieke vraag? Houd er wel rekening mee dat ik de Remeha Avanta CW4 uit 2009 in Mei dus heb vervangen voor de Intergas Xtreme 24.

Reputatie 6
Badge

@RiendeB Ik had niet één specifieke vraag, eerder meerdere (zie mijn post). Natuurlijk is niet de som cv+sww interessant, maar het verbruik voor cv. Warmwaterverbruik is zeer individueel.

In 2018: 0,406m3 per graaddag. 

In 2019: 0,326m3 per graaddag. In dit jaar de eerste Jaga’s geplaatst

In 2020: 0,297m3 per graad dag. Meer Jaga’s geplaatst.

 

in 2021 de spouwmuren als laatste isolatie stap geïsoleerd, de laatste radiatoren door Jaga’s vervangen en de Avanta vervangen door de Xtreme 24 (o.a. door lek gas blok - hoger verbruik). Verbruik in 2021 dus niet betrouwbaar - wel merk ik nu al dat het ‘s-nachts een stuk minder afkoelt in de woonkamer en ik nu al weer (een stuk) minder stook. Ik vermoed volgend jaar naar ca. 0,2m3 per graaddag te gaan.

 

Reputatie 6
Badge

@RiendeB  Mooi! Er zit iig een dalende trend in en de recente isolatiemaatregelen zul je zeker terugzien. - Als je nu nog het aantal verwarmde m² en de gemiddelde kamertemperatuur vermeld kan ik de verbruiken per graaddag ook echt plaatsen.

Hier ca. 120 m³ verwarmd op gemiddeld 18°C en gemiddeld! 0,26 m³/ggd (voor/najaar minder, hartje winter max. 0,33 m³/ggd -bijvoorbeeld 8 feb - 16 feb. 2021)

Tip van mij (als energiecoach): Je kan bij mindergas ook afzonderlijke periodes met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld heel koude periodes of periodes met dezelfde gemiddelde buitentemperatuur/hetzelfde de aantal graaddagen etc... Just my 2 cts

Maar het wordt langzaam wat te veel OT:wink: .

Intergas opnieuw gemaild. Dank voor de update!

Wat heb je precies aangedragen als reden om de update te laten installeren?

Dat ik de ketel had gekocht vanwege de lage modulatie, en dat mijn installateur (Feenstra) niets weet van een update.

Overigens heb ik een Intergas Xtreme 24 en wat it ook doe (minimaal vermogen kan nu naar stand 28 en staat daar ook op, max vermogen en start vermogen beide op 40%), ik blijf op parameter F nog altijd minimaal 6 zien. Geen 4….

Pompinstellingen mee gespeeld, maar heeft geen effect (staan nu op min 25 en max 50)

Misschien heeft @Blihi een idee?

Reageer