Beantwoord
Hoe kan ik nog beter op gas besparen?
Deze week viel de jaarnota in de mail inbox. Hoewel deze niet mega hoog is zie ik toch nog aanknopingspunten om dit te verbeteren.
De situatie:
Twee onder een kap woning uit 1969.
Geheel gerenoveerd van label G naar label B+.
Na isolatie: Spouw, muur, dak (uitgevoerd in 2018, jep allemaal zonder subsidie)
Zonnepanelen (9 stuks)
Vloerverwarming op de gehele begaande grond. Rest van de woning radiatoren.
Palletkachel 9KW beneden.
Standaard dubbel glas
Verbruik: stroom: 2628 KWh. Opbrengst: 2669 KWh. Gas: 1237 M3.
Toekomst: voorjaar 2019 pompschakelaar vloerverwarming, ergens 2019 nieuwe voordeur.
Hoofdbreker 1:
Bestaande HR CV ketel is 17 jaar oud en vertoond gebreken. Maakt veel lawaai en tapwater temperatuur is niet meer in te stellen. Wordt ook niet meer in onderhoud genomen door diverse bedrijven. In mijn wijk zijn geen plannen voor een gemeentelijke warmte voorziening.
Ik wil eigenlijk niet afwachten tot deze het begeeft maar op tijd een nieuwe oplossing zoeken.
Huidig plan: We hebben nog 30 jaar voordat we van het gas af moeten. De CV ketel vervangen vervangen door een nieuw exemplaar die hybride en (zonnen)boiler klaar is lijkt de beste optie.
Hoe denken jullie hier over? En hoeveel gas gaan we besparen door alleen de nieuwe ketel.
Hoofdbreker 2:
De thermostaat staat standaard op 19 graden 24 uur per dag. D.m.v. de palletkachel wordt er tijdens bepaalde momenten comfortabel warm gestookt.
Is het voor het gas verbruik niet beter om een schema in te stellen en de ingestelde temperatuur aan te passen. Bijvoorbeeld in de nacht op 16 graden zetten. Ik heb overigens de TOON thermostaat.
Hoofdbreker 3:
Doordat de palletkachel in de avond snel verwarmd naar 21 graden valt de CV stil. Voor beneden geen probleem. Boven hebben we alleen in de badkamer de verwarming aan maar deze wordt dus erg koud. Ik ben bekend met de oplossing van Tado. Maar zijn er nog andere goedkopere alternatieven? wellicht met bovenstaande andere vraagstukken.
Ik hoor graag van jullie!
De situatie:
Twee onder een kap woning uit 1969.
Geheel gerenoveerd van label G naar label B+.
Na isolatie: Spouw, muur, dak (uitgevoerd in 2018, jep allemaal zonder subsidie)
Zonnepanelen (9 stuks)
Vloerverwarming op de gehele begaande grond. Rest van de woning radiatoren.
Palletkachel 9KW beneden.
Standaard dubbel glas
Verbruik: stroom: 2628 KWh. Opbrengst: 2669 KWh. Gas: 1237 M3.
Toekomst: voorjaar 2019 pompschakelaar vloerverwarming, ergens 2019 nieuwe voordeur.
Hoofdbreker 1:
Bestaande HR CV ketel is 17 jaar oud en vertoond gebreken. Maakt veel lawaai en tapwater temperatuur is niet meer in te stellen. Wordt ook niet meer in onderhoud genomen door diverse bedrijven. In mijn wijk zijn geen plannen voor een gemeentelijke warmte voorziening.
Ik wil eigenlijk niet afwachten tot deze het begeeft maar op tijd een nieuwe oplossing zoeken.
Huidig plan: We hebben nog 30 jaar voordat we van het gas af moeten. De CV ketel vervangen vervangen door een nieuw exemplaar die hybride en (zonnen)boiler klaar is lijkt de beste optie.
Hoe denken jullie hier over? En hoeveel gas gaan we besparen door alleen de nieuwe ketel.
Hoofdbreker 2:
De thermostaat staat standaard op 19 graden 24 uur per dag. D.m.v. de palletkachel wordt er tijdens bepaalde momenten comfortabel warm gestookt.
Is het voor het gas verbruik niet beter om een schema in te stellen en de ingestelde temperatuur aan te passen. Bijvoorbeeld in de nacht op 16 graden zetten. Ik heb overigens de TOON thermostaat.
Hoofdbreker 3:
Doordat de palletkachel in de avond snel verwarmd naar 21 graden valt de CV stil. Voor beneden geen probleem. Boven hebben we alleen in de badkamer de verwarming aan maar deze wordt dus erg koud. Ik ben bekend met de oplossing van Tado. Maar zijn er nog andere goedkopere alternatieven? wellicht met bovenstaande andere vraagstukken.
Ik hoor graag van jullie!
Beste antwoord door darkfiber
Ik ga er van uit dat je 2020 bedoelt voor de pompschakelaar en de huisdeur😃.
Met de pompschakelaar zou ik trouwens niet wachten, zeker als je geen A-label (energiezuinige)
vloerverwarmingspomp hebt.
Jouw totale gasverbruik van afgelopen stookseizoen is relatief laag, maar het was ook een zachte winter.
Als de cv-ketel sowieso de deur uit gaat zou ik niets meer investeren in wat bij een nieuwe ketel misschien al aanwezig is/meegeleverd wordt. Hier zit bijvoorbeeld de aansturing voor een vloerverwarmingspomp vaak ingebouwd.
Hoeveel gas je bespaart door een nieuwe cv-ketel?
Als je oude ketel een HR-ketel is vermoedelijk niet zoveel, tenminste niet wat de verwarming betreft.
Wat zijn trouwens de maximale aanvoer en retourtemperaturen?
Het liefst wil je retourtemperaturen van ruim onder de 50 °C hebben (bij mij maximaal 33°C),
anders weinig HR-effect.
Nieuwe HR-ketels zijn wel een stuk zuiniger wat sanitair warmwater (sww) betreft. Dus hoeveel je hier kan besparen hangt van je aan warmwater gerelateerd gasverbruik af. (Indicatie 20 - 25% van het totaal gasverbruik voor sww).
Een hybride oplossing stookt tot ongeveer 0°C alleen met de warmtepomp, daaronder gaat de cv-ketel aan en de warmtepomp uit.
Als je weet hoeveel gas je verstookt bij dagen met temperaturen onder de 0°C weet je ook wat je kan besparen. Indicaties en nog veel meer informatie kan je op diverse relevante webfora vinden bijvoorbeeld op tweakers.net - Duurzame energie en domotica.
Google is ook jouw vriend!
Genoeg leesvoer.
Voor vragen naar een betere (goedkopere?) regeling misschien zoeken naar WAR: weersafhankelijke regeling? (eventueel met ruimtecompensatie) i.c.m. thermostaatventielen - Is helaas ook niet gratis.
Nachtverlaging bespaart behalve gas ook stroom, bij mijn huis (label 😎 gaat de verwarming 's nachts tussen 23 en 6 uur helemaal uit en koelt hierdoor max. 3 °C (op de zolder) af.
YMMV
Bekijk origineelMet de pompschakelaar zou ik trouwens niet wachten, zeker als je geen A-label (energiezuinige)
vloerverwarmingspomp hebt.
Jouw totale gasverbruik van afgelopen stookseizoen is relatief laag, maar het was ook een zachte winter.
Als de cv-ketel sowieso de deur uit gaat zou ik niets meer investeren in wat bij een nieuwe ketel misschien al aanwezig is/meegeleverd wordt. Hier zit bijvoorbeeld de aansturing voor een vloerverwarmingspomp vaak ingebouwd.
Hoeveel gas je bespaart door een nieuwe cv-ketel?
Als je oude ketel een HR-ketel is vermoedelijk niet zoveel, tenminste niet wat de verwarming betreft.
Wat zijn trouwens de maximale aanvoer en retourtemperaturen?
Het liefst wil je retourtemperaturen van ruim onder de 50 °C hebben (bij mij maximaal 33°C),
anders weinig HR-effect.
Nieuwe HR-ketels zijn wel een stuk zuiniger wat sanitair warmwater (sww) betreft. Dus hoeveel je hier kan besparen hangt van je aan warmwater gerelateerd gasverbruik af. (Indicatie 20 - 25% van het totaal gasverbruik voor sww).
Een hybride oplossing stookt tot ongeveer 0°C alleen met de warmtepomp, daaronder gaat de cv-ketel aan en de warmtepomp uit.
Als je weet hoeveel gas je verstookt bij dagen met temperaturen onder de 0°C weet je ook wat je kan besparen. Indicaties en nog veel meer informatie kan je op diverse relevante webfora vinden bijvoorbeeld op tweakers.net - Duurzame energie en domotica.
Google is ook jouw vriend!
Genoeg leesvoer.
Voor vragen naar een betere (goedkopere?) regeling misschien zoeken naar WAR: weersafhankelijke regeling? (eventueel met ruimtecompensatie) i.c.m. thermostaatventielen - Is helaas ook niet gratis.
Nachtverlaging bespaart behalve gas ook stroom, bij mijn huis (label 😎 gaat de verwarming 's nachts tussen 23 en 6 uur helemaal uit en koelt hierdoor max. 3 °C (op de zolder) af.
YMMV
Reageer
Meld je aan
Heb je al een account? Inloggen
Log in om te kunnen reageren, een vraag te stellen of discussie te starten.
InloggenEigen Huis Community
Log in om te kunnen reageren, een vraag te stellen of discussie te starten.
InloggenEnter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.