Omdat ik een erg hoge rekening voor ons gasverbruik heb, belde ik het installatiebedrijf.
De man, die kwam paste wat zaken aan de CVketel aan en adviseerde vervolgens om een pompschakelaar aan te schaffen voor de vloerverwarming.
Heeft iemand hier ervaring mee? Waar dien ik aan te denken, bij aanschaf van een pompschakelaar?
Vloerverwarming in een twee onder één dak vrij nieuw huis ( 2017)
Voor een vloerverwarmingsinstallatie uit 2014 heb ik overwogen om een pompschakelaar aan te schaffen. Voor de zekerheid toch maar even de leverancier gebeld. Hij gaf aan dat dat onverstandig is De pomp is een gelijkstroompomp en de omvormer kan er slecht tegen. De garantie vervalt als er een pompschakelaar tussen geplaatst wordt. Hij vindt het ook niet nodig omdat de alleen pompt naar gelang er behoefte naar is. De pomp schakelt automatisch terug naar 3 tot 7 watt verbruik.
Voordat je overstapt naar een pompschakelaar is het verstandig om eerst na te gaan of het een moderne installatie is met een gelijkstroommotor. In dat geval dan dus maar geen pompschakelaar. Als je een wat oudere pomp hebt die 40 of 60 watt continue verbruikt zou ik het wel overwegen.
Bij een plakkend relais of een doorgeslagen triac heb je niets in de gaten. Je kunt misschien wel voelen dat de motor draait. Een lampje parallel aan de motor is ook wel handig.
Helaas (!!) horen we de pomp s’nachts ook draaien.
Ben met je eens. Hebben ooit een wasautomaat gehad, waarvan op de (mechanische klok) het verwarmingscontakt wel eens bleef hangen (vast gebakken dus). Heb op het front toen een rode neon lamp (een stekker nachtlampje van toen) ingebouwd. Op dezelfde manier, parallel aan het verwarmingselement.
Het kabel probleem daarbij (bij mij): de ketel staat boven in het huis. De vloerverwarmingspomp staat op de begane grond in de gangkast. Er lopen geen ‘loze leidingen’ tussen deze twee plekken.
Sommige nieuwere ketels, bijvoorbeeld Intergas, ATAG etc. hebben de mogelijkheid om direct een vloerverwarmingspomp aan te sturen. In dit geval heb je geen pompschakelaar nodig.
De knipperende LED geeft aan wat de pompschakelaar er van vindt. Hij kan ook best draaien als de LED niet knippert. Ik denk niet dat het apparaat meet of er 230 V op de pomp staat en dat terug meld.
Bij een plakkend relais of een doorgeslagen triac heb je niets in de gaten. Je kunt misschien wel voelen dat de motor draait. Een lampje parallel aan de motor is ook wel handig.
Kan gebeuren. Bij ons zit de vloerverdeler onder de trap in een kast. En daar komen we dagelijks, daar staat het kattenvoer (en in de zomer het bier ). Als de groene LED knippert, draait de pomp.
Mijn pompschakelaar is van 2004. Er zit een relais in dat de pomp aan/uit schakelt. Dit relais is op een gegeven moment blijven plakken met als gevolg dat de pomp permanent blijft lopen.
Omdat je geen terugmelding van een pompschakelaar krijgt, kan deze jaren kapot zijn voordat je in de gaten hebt dat hij niet meer functioneert.
Tegenwoordig heb ik er een terugmelding op zitten. Deze zit parallel aan de 230V van de pomp. Ik kan dus zien dat de pompschakelaar goed functioneert.
Een alternatieve mogelijkheid: Als de pomp op een plaats zit waar je redelijk veel komt, kun je een LED lamp parallel zetten. Het valt op een gegeven moment dan wel op dat die lamp veel brand.
Er wordt steeds gesproken over een pompschakelaar, waar het eigenlijk over moet gaan is een thermoschakelaar die je in het stopcontact voor de verdeler pomp van de vloer verwarming steek en hier in de stekker van de pomp. Aan de schakelaar zit een voeler die op de aanvoerleiding word bevestigd.
Jaap, we hebben het hier inderdaad over dezelfde schakelaar.
De gebruikelijke aanduiding is een ‘pompschakelaar’ , omdat deze de vloerverwarmingspomp start of stop op de temperatuur van de aanvoer vanaf de CV. De start / stop temperatuur kun je instellen (meestal) tussen de 25 en 55 graden. De sensor zit normaal (volgens de bijgeleverde instructie) met een klem op de aanvoerbuis van de CV gemonteerd. Hiermee zijn, zoals Electronized aangeeft, behoorlijke elektra besparingen mee te halen.
Wij hebben een UniWarm “Comfortiser”, o www.uniwarm.nl ]
Dit staat los van de ‘Thermostaat’ kraan op het mengblok. Deze laat (zoals op een radiator) aanvoer water toe, tot de juist in de vloer circulerende waarde is bereikt (bij ons max. 35 graden). Normaal zit de sensor van deze ‘thermostaatkraan’ in het ingaande verdeelblok gebouwd Zoals op deze foto van 2015 ).
Bij ons zit deze nu ingestoken in een ingestorte PVC buis IN de vloer. De werking blijft hetzelfde, de meet sensor is alleen verplaatst en meet nu de vloer temperatuur ipv het water.
Zelf ben ik bezig de functies van mijn pompschakelaar om te bouwen in een DIY project. Hiervoor gebruik (als 2de prototype) een Sonoff (basic R1) i.c.m. een waterdichte temperatuur sensor (DS18b20). De / alle functies van mijn pompschakelaar heb ik inmiddels ingebouwd (aan een bandbreedte van
Deze reactie deels gegeven omdat
Hoe ziet het basisproduct er nu uit (op mobiel cq tablet) ? Extra schermen zijn aanwezig om bijvoorbeeld MQTT gegevens en schakeltemperatuur aan te passen.
Hi, ik zit ook met het zelfde idee, werkt die temp. sensor goed? Indien je wil mag je altijd je config met me delen als je dat ziet zitten?
Er wordt steeds gesproken over een pompschakelaar, waar het eigenlijk over moet gaan is een thermoschakelaar die je in het stopcontact voor de verdeler pomp van de vloer verwarming steek en hier in de stekker van de pomp. Aan de schakelaar zit een voeler die op de aanvoerleiding word bevestigd. De in en uitschakel temp. kan naar behoefte op de schakelaar worden ingesteld. Bij geen warmte vraag schakeld de pomp eens per 24 uur automatisch een aantal minuten in. Kosten € 50- 60 besparing € 40,00 per jaar aan electr. ( google op thermoschakelaar)
Hebben al jaren een pompschakelaar op de vloerverwarmingspomp.
Naast electrisch verbruik, kun je met een start / stop schakelaar tussen de Vloerverwarmingspomp, ook gas besparen. De beton massa van de (geïsoleerde ?) vloer wordt door de Cv ketel op temperatuur gebracht. De kamer thermostaat reageert, als de ruimte op temperatuur is en laat de CV ketel afslaan. Als nu de vloerverwarmingspomp blijft doordraaien, zal (bij de meest CV installaties !) deze pomp ook deels circulatie van het huis overnemen. Dus de in de vloer opgeslagen warmte weer terug leveren aan de CV installatie. De warmte afgifte aan de radiatoren komt dus vanuit de vloer, dus deze koelt af !
Als de vloerverwarmingspomp op (bijvoorbeeld) een aanvoer temperatuur van minder als 35 graden laat aan / afslaan, start of stopt de circulatie door de vloer en blijft deze langer op temperatuur (+ - 3 graden)
Heb zelf de mengthermostaat sensor in de betonvloer ingegoten (in een ingegoten PVC buis). Blijft de ‘kern' van de vloer rond de 24 graden = 21 á 22 graden aan de vloer (tegelvloer)
Ik ben zeer tevrede met de pompschakelaar: de ketel was meer aan het draaien dan dat hij rust had . Nu is dat andersom meer rust dan dat hij draait . Dat is sowieso al een bezuiniging.
Ik denk, dat het dus een goed advies was van het installatiebedrijf .
Groet,
Peter
Zelf ben ik bezig de functies van mijn pompschakelaar om te bouwen in een DIY project. Hiervoor gebruik (als 2de prototype) een Sonoff (basic R1) i.c.m. een waterdichte temperatuur sensor (DS18b20). De / alle functies van mijn pompschakelaar heb ik inmiddels ingebouwd (aan een bandbreedte van
Deze reactie deels gegeven omdat
Hoe ziet het basisproduct er nu uit (op mobiel cq tablet) ? Extra schermen zijn aanwezig om bijvoorbeeld MQTT gegevens en schakeltemperatuur aan te passen.
Huis is van september 2017 , ketel zou dan toch modern mogen wezen, of is modern vanaf 2018?
Volgens mij hebben we geen Honeywell 24 V aansturing, dus deze valt dan sowieso af.
Van het weekend ga ik de pompschakelaars even goed bestuderen.
Nogmaals dank.
Peter
Ik vind de Tercal types trouwens beter omdat je de console ergens aan de muur op ooghoogte kan ophangen, de andere pompschakelaars moet je in een stopcontact stoppen, die vaak op een weinig toegankelijke plek zit of je moet een losse verlengkabel gebruiken.
Ik weet niet of de andere pompschakelaars een instelbare hysterese hebben, d.w.z. instelbaar bij welke T hij aangaat en bij welke T hij weer uitgaat. Bij mij is de bandbreedte instelbaar tussen 2°C en 10°C.
Bij mij gaat de pomp dus bij 24 °C aan en bij 22 °C weer uit.
Als bonus kan je hem ook gebruiken om de pomp van een boiler aan te sturen (aan bij lage temperatuur en bij hogere temperatuur weer uit).
Tapcomfort is bij mij ook quasi uitgezet, desondanks gaat de ketel in het koude jaargetij toch minimaal een keer per dag het afgekoelde boilervaatje van 40°C naar 65°C opwarmen (kost hier ca. 0, 1 m³ per keer). Eerst mocht het boilervaatje maar 5°C afkoelen en toen ging de ketel elke 1 - 2 uur aan (met bijbehorend verbruik). Totaal verbruik nu nog maar ca. 30 m³/jaar voor dit onnodige warmteverlies.
Moderne ketels hebben trouwens geen warm te houden boilervaatje meer.
De enkele meter lange snoer heeft aan het uiteinde een temperatuursensor welke meestal op de aanvoer van de vloerverwarmingsverdeler wordt geklemd. Ik gebruik sinds twee jaar tot tevredenheid een vergelijkbare pompschakelaar van een ander merk. Hier een plaatje van het effect op het elektraverbruik van een aangesloten A-label pomp. - Belangrijk is misschien nog een zgn. anti-stop functie welke de pomp regelmatig in de zomer voor korte tijd laat lopen om een vastzitten te voorkomen.
Just my 2 cts
Bedankt voor je reactie .
Volgens mij hebben alle drie 3 of 4 genoemde pompschakelaars een anti-stop functie ...
Wat nu de beste van deze pompschakelaars is, weet ik nog niet: er bestaat ook geen vergelijkerssite, maar het zal elkaar waarschijnlijk niet zoveel ontlopen ....? wat vind jij zelf de beste van de twee tercal paompschakelaars en overall?
De monteur zei stel de pompschakelaar dan maar in op 25 graden.
De monteur, die bij mij langs kwam heeft op de ketel onder andere het volgende gedaan:
Tapcomfortstand op de ketel uitgezet, dat zou het hoge gasverbruik verklaren.... pingelen : aan /uit om waterreservoir op temperatuur te houden . Warm water uit de ketel wordt alleen gebruikt op de badkamer en dat is maar een korte afstand, dus die tapcomfortstand was wel heel duur..
Ondertussen hou ik wat meterstanden bij om te onderzoeken of de gasmeter toch wel in orde is .Of dat er ergens een lekkage is. De installatiemonteur heeft niks geroken of gevonden.
Groet,
Peter
- Ook ik ben benieuwd naar de systeemtemperaturen van jouw cv-installatie en de keteltemperaturen, jullie stookgedrag en natuurlijk het (te hoge) gasverbruik voor cv in relatie tot de m³ verwarmde ruimte c.q. de m² oppervlakte.
Met andere woorden temperatuur van het cv water kan ingesteld worden op de benodigde toevoertemperatuur van de vloerverwarming.
Op hoeveel graden staat staat de cv temperatuur (meestal met het tekentje van een radiator) op het menu van uw ketel ingesteld?
Volgens mij zit een pomp-schakelaar gewoon in de CV-ketel in gebouwd.
In mijn CV ketel kan ik kiezen voor pomp continu aan of uit. Dan moet er een pompschakelaar inzitten.
Wij hebben alleen maar vloerverwarming, vandaar.
De enkele meter lange snoer heeft aan het uiteinde een temperatuursensor welke meestal op de aanvoer van de vloerverwarmingsverdeler wordt geklemd. Ik gebruik sinds twee jaar tot tevredenheid een vergelijkbare pompschakelaar van een ander merk. Hier een plaatje van het effect op het elektraverbruik van een aangesloten A-label pomp. - Belangrijk is misschien nog een zgn. anti-stop functie welke de pomp regelmatig in de zomer voor korte tijd laat lopen om een vastzitten te voorkomen.
Just my 2 cts
ik ben nu inderdaad meterstanden van gas en electriciteit aan het opschrijven.
De pompschakelaar die ik zou moeten kopen, om de electriciteitskosten van de vloerverwarmingspomp te drukken, hoe kan die ooit communiceren met de ketel boven?
Waarvoor dient dan die drie meter lange snoer? toch niet om deze erbij de ketel in te pluggen in een wcd? De ketel staat op het eerste! drie meter is dan echt veel te kort en een snoer door het huis is geen optie, dus communiceren verdient iets meer uitleg voor deze simpele jongen,,,
groet,
Peter
Volgens mij zit een pomp-schakelaar gewoon in de CV-ketel in gebouwd.
In mijn CV ketel kan ik kiezen voor pomp continu aan of uit. Dan moet er een pompschakelaar inzitten.
Een vloerverwarming heeft een eigen circulatie pomp, los van de pomp bij de CV ketel.
Volgens mij zit een pomp-schakelaar gewoon in de CV-ketel in gebouwd.
In mijn CV ketel kan ik kiezen voor pomp continu aan of uit. Dan moet er een pompschakelaar inzitten.
Een stopcontact, beter een: wandcontactdoos is een stroom verbruikersaansluiting; in principe is dat geen "communicatie"punt.
Het lijkt me hier alleen te gaan om de stroomverzorging van de circulatie pomp van de vloerverwarming.