Rendement energiecentrale en verhouding kosten energie uit gas of elektriciteit



Toon eerste bericht

38 reacties

Reputatie 1

@darkfiber Nog even over het sluiten van mijn gordijnen. Ik heb afgelopen winter een aantal keer ( dus niet altijd) opmerkelijke effecten gezien bij het sluiten; de thermostaat geeft aan dat de temperatuur gewoon 19,5C blijft, maar de ketel stopt nagenoeg meteen met verwarmen. De temperatuur net buiten de gordijnen zakt (na een hele korte opleving) aanmerkelijk, en het voelt daar ook echt flink minder aangenaam aan. Het lijkt erop dat de luchtcirculatie in de kamer totaal verstoord wordt; dus geen lucht die tegen het raam afkoelt en dan de kamer weer in rolt.

X-as is in halve minuten. T_in is aanvoertemperatuur radiatorwater. T_out is retour temperatuur. in_out is het verschil er tussen. T_amb in temperatuur net buiten de gordijnen, in de kamer. Maar daar zie je niet zoveel aan. amb_ref is 10x het verschil tussen T_amb en 19,5C.

Wat je dus ziet is dat bij t=137 de gordijnen dichtgaan. Daardoor stijgt de temperatuur net buiten de gordijnen nagenoeg meteen met 1C. En de ketel stopt met verwarmen. Bij t=443/460 heb ik de thermostaat weer hoger gezet omdat ik het niet meer prettig vond. Ik schrijf de verhoging van T_in rond t= 171 toe aan het starten van de pomp. Benieuwd naar jouw mening!

Reputatie 1

@darkfiber

  1. Remeha.nl: goeie tip. Geeft aan dat ik met een investering van 3750€ ongeveer 1500€ kan besparen. Terugverdientijd dus 2,5 jaar. Zal eens uitzoeken hoe hun sommetjes in elkaar zitten.
  2. Ben nu bezig met raamisolatie. Afgelopen winter ontdekt dat sluiten vd gordijnen soms bijzondere effecten oplevert. Kom ik straks op terug.
    Alle ramen in mijn huis hebben zes kleine (ca 25x30 cm) ruitjes, Enkel glas. Wel met voorzetramen ad buitenkant. Vervangen door andere kozijnen met beter glas is voor mij geen optie; veel te duur of te lelijk.
    De luchtspleet tussen het raamglas en het voorzetglas is ongeveer 5 cm. Heb een rapport van TNO gevonden waarin staat dat er, wat betreft isolatie,  geen wezenlijk verschil is tussen 2/5/10 cm luchtspleet. Kan met niet voorstellen dat bij 10 cm de lucht stilstaat. Dus dan is dat blijkbaar bij 2 en 5 cm ook niet zo. Experimentje gedaan met 3mm plexiglas ad binnenkant vh kozijn (extra luchtspleet van 1 cm) . Dan is het temperatuurverschil tussen kamer en glas ongeveer 20% hoger dan tussen kamer en plexiglas.  Betekent volgens mij dat met die extra luchtspleet er  20% minder warmte door de ramen naar buiten gaat. Ben dus bezig om zowel ad binnenkant als tussen glas en voorzetraam plexiglas te plaatsen. Twee extra luchtspleten van ca 1 cm. Benieuwd wat me dat komende winter oplevert. Omdat ik dus denk dat via de vloer relatief weinig warmte verloren gaat.
  3. Mijn buren  produceren meer elektrische energie dan ze gebruiken. Die hebben recent een airco laten installeren waarmee ze in de winter de benedenverdieping (op de eerste verdieping stoken ze nauwelijks) gaan verwarmen. Benieuwd wat dat gaat opleveren. Heb je daar ervaring mee?
  4. De link naar je website ( https://nobodyisperfeckt.boxathome.net:10443/photo/index.php#!Albums + https://pvoutput.org/list.jsp?id=43609 ) wordt door zowel Firefox als Avast gekenmerkt als onbetrouwbaar. Geen id hoe dat komt.
Reputatie 7
Badge +1

@A.C.J.S   Ik weet niet of een hybride oplossing al in beeld is geweest, anders zou je misschien op remeha.nl voor een (grove) indicatie kunnen checken. Met een hybride warmtepomp is de maximale aanvoertemperatuur iets minder kritiek en het wordt altijd warm (goed voor de installateur).

0,80 m³/gew. graaddag (ggd) bij een verwarmd oppervlak van 85 m² - o.k. - nu ook duidelijk.
In mijn beperkte ervaring als energiecoach ben ik een dusdanig hoog verbruik bij gemiddeld 18°C kamertemperatuur nog niet tegengekomen - het oudste huis was ook maar van 1954.
Nu met 0,72 m³/ggd zit jouw huis gelukkig ca. 10% lager, maar nog steeds vrij hoog naar mijn mening.

 

@Rakker   De huidige “gasprijs” zou, voor zover ik kan inschatten,
op dit moment al boven de € 3,-/m³ kunnen uitkomen.
Ik kan me voorstellen dat de overheid bij nieuwe dreigende faillissementen van energieleveranciers tot zeer onconventionele middelen zou kunnen grijpen.

Reputatie 1

@darkfiber Het energielabel van mijn huis weet ik niet. Ik heb vorig jaar medio januari de vloer (45 m2) laten isoleren met Tonzon. Daarvan merkte ik helemaal niets. Het aantal gewogen graaddagen in de drie weken ervoor, en de drie weken erna was ongeveer hetzelfde  En mijn gasverbruik ook. De verhouding kuub/graaddag bleef ongeveer 0,8.

Tonzon is afgelopen winter nog langsgekomen met een warmtebeeld camera en daarmee zag je goed het temperatuurverschil tussen  geïsoleerde vloer en een deel waar tijdelijk de isolatie was verwijderd. De isolatie werkt dus wel, maar het verlies via de vloer is blijkbaar te verwaarlozen t.o.v. andere verliezen.

In september vorig jaar heb ik de spouw met HR Isowool laten isoleren door Pluimers. Dat merkte ik wel; de verhouding kuub/graaddag was in de afgelopen winterperiode 0,72.

Buiten het stookseizoen bedraagt mijn gasverbruik ongeveer 3,5 kuub/week, dus 180 kuub/jaar.  Douchen en koken. Close-in boilertje levert het warme water voor de keuken.

Oppervlakte van de ruimtes die verwarmd worden is ongeveer 85 m2. Volume van het huis is ongeveer 550 m3.

In de week 8 tm 13 feb 21 verbruikte ik 138 kuub gas, bij 183,6 gewogen graaddagen. De verhouding gas/graaddag is 0,75. Het lijkt erop dat bij echte kou het gasverbruik relatief gezien minder is.

Ventilatie gaat via de afzuigkap in de keuken (open verbinding met de woonkamer).

Ik zal komende winter eens kijken hoe het gaat wanneer ik het CV-water begrens op 45C.  Ik begrijp dat ik met 50C een slechte COP heb. Dus zeker niet overgaan op een warmtepomp.

@Rakker Ja wanneer de gasprijs naar 3€/m3 gaat worden de uitkomsten van de sommetjes heel anders. Maar ik heb voor de komende 3 jaar een vast contract (aanbod gedaan op de dag voordat Poetin Oekraine binnenviel :-) ) dus wat betreft stijgende gasprijs heb ik voorlopig geen zorgen.

Reputatie 6
Badge +1

Uitgaande dat huizen uit de 30 er jaren niet te groot zijn en je toch 2500 m3 stookt per jaar, kan je er wel van uitgaan dat je huis slecht geïsoleerd is. Misschien ook wel koudebruggen. Steens muren waren toen ook nog heel gewoon. Ik zie in mijn woonplaats deze woningen gerenoveerd worden. Er worden dikke isolatieplaten om gezet en daarom heen een nieuwe muur of er komt een pleisterwerk omheen.

Nu ga je uit van een gasprijs van € 1,40  per m3, maar de verwachting is dat dit ook €3,00 kan worden. Dan worden de rendementsberekeningen heel anders. Met een investering van 18 k red je het dan ook niet.

Dus eerst nogal wat vragen over isolatie etc. (zie ook bericht van @darkfiber )

Reputatie 7
Badge +1

@A.C.J.S   Duidelijk dat je nog niet zo thuis bent in de materie van het forum en het topic.

TS: Topic Starter, OP: Opening Post, GO: GebruiksOppervlak, sww: sanitair warm water

En als onze ketels over 10 jaar "gewoon” waterstof verbranden? No way! Dream On!
Geloof me - dat gaat er voorlopig niet gebeuren. Er zijn andere belangstellenden die er eerder aan de beurt zijn. Misschien over 20 jaar en dan tegen exorbitante prijzen.

Wat is het energielabel van je huis? Hoeveel verstook je voor cv? (dus exclusief sww)
Welk gebruiksoppervlak verwarm regelmatig? Welk type ventilatie heb je en hoe gebruik de ventilatie?

Trouwens met een warmtepomp moet je jouw verwarmings/stookgedrag enigszins aanpassen.
De afgelopen winter was relatief mild - Heb je toevallig verbruikscijfers en aanvoertemperaturen van de strenge vorst periode van 8 - 13 februari 2021? (misschien gebruik je al mindergas.nl?)

Advies: Ik zou proberen met een aanvoertemperatuur van 45°C of het liefst lager door de komende winter te komen. Met een warmtepomp krijg je namelijk bij een aanvoer van >50°C een zeer slechte COP en dus ook een niet acceptabele SCOP over het stookseizoen gezien.

Reputatie 1

Rakker, Driepinter, Darkfiber: bedankt voor het meedenken!

@darkfiber: ik begrijp je afko's niet. TS? OP? GO? sww?

@driepinter: ik zeg niet dat mijn ketel alle  condensatiewarmte benut. Maar het is een HR-ketel, dus voor een deel zal dat wel gebeuren. Waarmee de warmte opbrengst uit een kuub gas hoger zal zijn dan 8,8 kWh. Maar 8,8 kWh is wel de waarde waar ik mee gerekend heb.

@rakker: bij een (S)COP van 5 worden de berekeningen natuurlijk heel anders dan bij een waarde van 2. Zou ik 2100€ per jaar kunnen besparen. Maar dan moet ik wel 14K (milieucentraal.nl) investeren voor een 12kW pomp, en ca 4K (eigen schatting) om mijn radiatoren te vervangen. Dus minstens 9 jaar terugverdientijd. Haal ik ook die SCOP van 5? Hoelang gaat de pomp mee (nog geen feitelijkheden van gezien)? En wat als we over 10 jaar onze ketels gewoon waterstofgas laten verbranden? Daar hoef ik vast geen 18k voor te investeren.

Ik woon in een tweekapper uit 1935. Vloer-, dak- en spouwisolatie. Op een koude winterochtend duurt het circa een uur voordat de woonkamer van 15 tot 19C is opgewarmd. Afgelopen winter was de temperatuur van het aanvoerwater naar mijn radiatoren (met blowers eronder) meestal maximaal 50C. Zonneboiler ( 200-250 kuub gas per jaar) en zonnepanelen (2200 kWh per jaar).

Kortom, ik blijf zoeken en nadenken. Fijn dat jullie daar aan meehelpen!

Grtz, Toon

Reputatie 7
Badge +1

Ik ben hier niet van plan om de TS van het e.e.a te overtuigen, ik wil alleen kwijt dat de reken/natuurkundige exercities hierboven zonder betekenis en relevantie voor de casus van @A.C.J.S zijn. Om een goed onderbouwde investerings beslissing te kunnen nemen is de verstrekte informatie namelijk te beperkt. Het gaat blijkbaar niet alleen om de globale? vragen uit de OP, maar (ook) om een individueel geval.
Niet uitputtend: Verwarmd GO?, huidig stookgedrag, gasverbruik voor cv en sww, systeemtemperaturen aanvoer/retour, vloerverwarming? - Isolatieniveau ...

Reputatie 7
Badge +3

Ik constateer verschillende tegenstrijdigheden

U schrijft dat uw hr-ketel alle condensatiewarmte benut. Dan moet u dus stoken met een lage cv-temperatuur (op zijn hoogst 45 oC). Bij zo'n cv-temperatuur heeft een warmtepomp een COP van 4. (Tenzij die CO2 als koudemiddel heeft).

Reputatie 6
Badge +1

@A.C.J.S 

Een leuke berekening, maar waar kun je die warmtepomp kopen met een COP van 2. De meeste mensen met een warmtepomp halen een SCOP van tussen de 4 en 5.

Dan heb je een heel andere berekening en veel minder CO2 uitstoot. Sowieso heb je dan minder fossiele brandstof nodig, omdat een deel groen opgewekt kan worden.

Over de waarde van de zekering. Raar trouwens een aansluiting van 1 x 50 A. De meeste mensen hebben 1 x 35 of 3 x 25. Warmtepompen kunnen trouwens bij veel huizen op 1 fase, maar bij wat grotere huizen wordt dat toch wel op 3 fase.

Het stoken van een warmtepomp gaat ook anders dan met gas. Je gebruikt namelijk bijna geen nachtverlaging.

Als al je buren een warmtepomp hebben en elektrisch koken en een EV rijden is ons netwerk te klein.

Tenminste als je daar niet slim mee omgaat.

Reputatie 1

Driepinter en PC: bedankt voor jullie reactie. Heeft me aan het denken gezet, maar mijn mening niet veranderd. Ik zal dat proberen uit te leggen.

Ik heb vandaag op https://nl.wikipedia.org/wiki/Gronings_gas gelezen dat de opbrengst van een kuub gas ofwel 35,17 MJ (=9,7kWh) ofwel 31,65 MJ (=8,8 kWh) is. Dit hangt af van het feit of er uit de waterdamp warmte terug gewonnen kan worden.  Mijn HR-ketel doet dat, maar laten we uitgaan van 8,8 kWh. Maar zou volgens mij meer moeten zijn.

Ik gebruik ongeveer 2500 kuub gas (=2500*8,8=22000 kWh) per jaar. Dat kost me dus 2500*1,4=3500€. Een warmtepomp met een COP van 2 zal mijn electriciteitsverbruik verhogen met 11000 kWh (=22000/2) per jaar. En dat kost me dus 11000*0,32=3520€. Maakt dus niets uit in mijn maandbedrag aan Innova. 

Waarom zou ik dan investeren in een wamtepomp, en andere radiatoren?

Jullie geven aan te rekenen met een rendement van 50% voor een centrale. Dat betekent dat, ondanks de COP van 2, er nog steeds 2500 kuub gas verstookt wordt. In de centrale dan.

Kortom: voor mij betekent een warmtepomp een forse investering, die me geen enkele besparing oplevert, en ook niet resulteert in minder CO2 uitstoot, want er wordt nog steeds 2500 kuub gas verbrand. Maar nu in de centrale.

En: mijn hoofdzekering vliegt er door bij 50 A. Ofwel 11,5 kW. Op een koude wintermorgen verstook in wel 2 kuub gas per uur om alles op te warmen. Ofwel 17,6 kWh. Dus met een warmtepomp met een COP van 2 vraag ik 8,8 kW.  Dan blijft er weinig vermogen over voor mijn andere apparatuur. En ik vraag me af of het elektriciteitsnet in mijn buurt er tegen bestand is wanneer mijn buren ook van het gas af zouden willen.

Ik lees graag jullie reactie.

M.v.g, Toon

Reputatie 7
Badge +3

Een aardgascentrale heeft geen (elektrisch) rendement van 60 % maar van slechts 50 %. De getallen die ze opgeven (voor bijvoorbeeld de meest efficiente STEG , in serie gekoppelde gasturbine en stoomturbine ) is 56 % maar dat betreft over de zogenaamde onderwaarde. Dus de energie die met de door verbranding ontstane waterdamp (dus condensatiewarmte) wordt dan niet meegeteld.

De hoeveelheid aardgas per kWh neemt ook af naar mate er meer stroom wordt opgewekt door windturbines. 

 

Reputatie 6
Badge

Een kuub aardas levert bij verbranding 31.65[MJ]/3.6[MJ/kWh] =8.79 kWh aan warmte met 95% rendement daarvan kom je op 8.35 kWh aan warmte uit je CV ketel.

Een kuub aardgas levert in de electriciteits centrale dan 60% van 8.79 kWh = 5.28 kWh aan stroom.

Dus met een COP van groter dan 1.58 zal verwarmen met de warmte pomp minder CO2 uitstoot geven dan gas in de ketel verbranden.

 

Ik reken zelf meestal inclusief transportverliezen met een 50% rendement, dus dan zou een kuub aardgas 4.4 kWh aan electrische energie betekenen bij je huis, wat dan betekend dat met een COP groter dan 1.9, verwarmen met de warmtepomp minder CO2 uitstoot zal geven dan gas in de ketel verbranden.

 

 

Reageer