Zijn er al leden die ervaringen hebben met bovenstaande warmtepomp ? Ook icm het evohome Honeywell systeem ?
Hallo F.B.
Die buis van de MV naar de WP staat in de installatie handleiding. Daar kan je de installateur op aanspreken. Die moet die plaatsen. Anders is hij niet volgens de voorschriften van Itho aangesloten.
Mijn idee is dat als uit de berekening van de fan 5-6 komt, zet hem dan op 6. De WP kan uit lucht de warmte halen, en meer lucht = meer warmte(bron)?
Ik heb ongeveer de warmte behoefte berekend en heb het vermogen van de CV daarop aangepast. Als hij bijspringt brand hij het minimale vermogen, warmtewisselaar 53C en rookgas 35C. Op een heel laag pitje dus met een watertemp van 43C.
Maar stapje voor stapje, en kijken wat het resultaat is.
Succ6
Hallo Rob,
Bedankt voor het meedenken, toch leuk zo!
Wat betreft de configuratie:
ik heb al eens meters en bochten geteld, echter de WP hangt bij mij direct onder het dak. De aanvoerbuis is <1m en heeft één 45 graden bocht, die van de retour is even lang, er zit alleen een 90 graden bocht extra in. Dan kom je op een fanspeed van 5-6 inderdaad. De buis van de MV is helaas niet geïsoleerd, dus dat klusje staat nog wel op mijn lijstje… De WP hangt voor beide verdiepingen ruim verder weg dan 7m van de verdeler.
En de instellingen:
Dat de bijstooktemperatuur een rondom temperatuur is, had ik ook gemerkt, daar kan ik niet zo goed tegen… ;-). Ik heb nog getwijfeld of het echt de buitentemperatuur is die hij meet, of de aanvoertemperatuur (vermengd met de MV lucht). Ik ben echter vaak niet thuis overdag en wil dan voorkomen dat het niet op temperatuur komt (voor mijn gezinsleden die wel thuis zijn) - dit itt de ad hoc aanpassing zoals jij benoemt. In de herfst heeft de bijstooktemperatuur een hele tijd op 5C gestaan en dat ging ook lang goed. Dat zal ik in de lente weer gaan doen.
Ik heb nu een configuratie die werkt, en ik ga nog langzaam parameters veranderen.
De eerste die ik toch weer op ga voeren is de CVKIC, en kijken hoe dat bevalt als hij weer op 255 staat - dat zou inderdaad bij uitstek de instelling moeten zijn om zolang mogelijk de WP te laten draaien en pas zo laat mogelijk de CV bij te schakelen. Daarnaast heb ik vorige week het vermogen van de ketel verlaagd en dat lijkt ook in het gasverbruik te helpen. Als het de komende dagen weer wat kouder wordt, zal ik eens kijken of het nog werkt als ik dat nog verder verlaag.
Stapje voor stapje komen we steeds verder. Ik moet steeds de verleiding weerstaan om niet in 1x een aantal dingen aan te passen, want dan weet ik niet wat welk effect heeft. Daarom inderdaad goed om je te realiseren dat er een seizoen overheen gaat voordat alles voor iemands situatie goed staat ingesteld.
Hallo F.B.
Fijn dat je al deze info deelt. Zet ook mij weer aan het denken.
Zoals ik eerder had gelezen ben je zeker een heel stookseizoen bezig om de optimale (voor zover dat mogelijk is) instelligen te vinden.
Wat me opvalt zijn de volgende zaken:
Fanspeed op 5. In de installatiehandleiding staat hoeveel dit moet zijn. Het is een kwestie van bochten tellen en afstand opmeten.En dat voor BEIDE buizen. Op blz 43 en 44 van de installatiehandleiding staat de informatie hierover. Tellen, of het klopt. Bij mij hadden bij inregelen veel te laag ingezet.
Bijstook temp op 15C. Dat betekent dat als de aanvoerlucht onder de 15C is de CV bij MAG stoken.
Deze heb ik op 3C staan. Zie hierna.
CVKIC staat bij mij op 255. Ik wil namelijk helemaal niet dat de CV snel bijstookt.
Het mechanisme is zo dat CVKIC gedeeld wordt door het verschil tussen de vraagtemp en de werkelijke temp (voorbeeld CVKIC op 100, verschil vraag/werkelijk is 0,5, dan springt de CV pas bij na 200 minuten MAAR alleen als de aanvoerlucht lager is dan de bijstooktemp. Is namelijk de bijstooktemp 3C en buiten is het 10C, dan stookt de CV niet bij! ook niet na 200 minuten!
Omdat ik niet wil dat er vaak wordt bijsgestookt door de CV heb ik deze heel laag staan. Gaat het toch niet werken dan kan ik deze ad hoc hoger zetten. Zoals laats dat het plotseling koud werd.
Overigens is deze bijstooktemp niet een harde grens het is een plus/minus indicatie.
Mijn vraag is, is de slang vanaf de mechanische ventilatie een geisoleerde geluiddempende buis? Dat is wel voorgeschreven. Hadden ze bij mij ook niet gedaan. Scheelt een hoop in het geluid. BLZ 27 van de handleiding.
De stooklijn werkt niet als je zoveel groepen hebt, 10. Ik heb er 8.
Itho gaf ook toe dat dit (te)veel is om de stooklijn en het maximum te halen. Zelf kom ik niet hoger dan zo'n 26C tot 27C, met een verschil aanvoer/retour van 4C. Maar mogelijk is dat hoger dan bij jou omdat de afstand WP / vloer meer dan 7 meter is.
Overigens draait hij bij mij ook vaak 16 uur en en als het koud is 24 uur. En redt hij het niet, dan zet ik de bijstooktemp hoger. (de CVKIC gaat namelijk al in zodra hij aanslaat)
Dus door de bijstooktemp lager te zetten springt de CV niet snel bij en gaat de WP eerst zelf een tijdje aan de slag.
Onderhoud, nog niet gehad. Aan het eind van dit jaar zou hij volgens een afgesloten onderhoudcontract onderhoud krijgen. Ik ben daar zelf bij en weet uit de handleiding wat er moet gebeuren en ben benieuwd of zij dat ook weten. Overigens is het ook een storingscontract. Want het is kleine installateur geweest die hem geplaatst heeft en daar kan je niet 24/7 een beroep op doen als er wat is. Daarom bij een groot bedrijf samen met onderhoud voor de CV afgesloten.
Hallo allemaal,
Sinds een jaar hebben wij deze itho warmtepomp in gebruik en ongeveer evenzo lang heb ik de ervaringen van anderen op deze site met interesse gevolgd. Inmiddels heb ik dus een jaar gebruikservaring en deel ik die graag met eenieder (misschien dat deze eerste post dus wel wat lang wordt…).
Ik wilde graag een warmtepomp zonder buitenunit en heb hem aangeschaft onder het motto: iedere m3 gas die we kunnen besparen is er 1. In de folder stond dat hij het water in het systeem tot 55C kon verwarmen, dus ik was hoopvol gestemd. Er liggen zonnepanelen op het dak, de WP is aangesloten op de mechanische ventilatie en we hadden HT-radiatoren. Dat ging dus niet! Ondanks gespeel met alle instellingen, overleg met de installateur en met Itho bleek het een gevecht om het huis vanuit de CV-ketel, via de WP, warm genoeg te krijgen. De bijdrage van de WP in het geheel was nihil. Omdat we toch al van plan waren de vloeren in het huis te vervangen, hebben we meteen vloerverwarming mee laten leggen, op 2 verdiepingen. De WP bestuurt nu 10 groepen vloerverwarming met open verdelers. Alles alleen op de thermostaat in de woonkamer (al heeft de WP de mogelijkheid een tweede thermostaat te bedienen). De pomp van de WP zorgt hiermee voor de flow door de vloeren.
Inmiddels is het eind december, dus we hebben de eerste herfst en een deel van de winter achter de rug en ik ben tevreden met de prestaties! Zolang de nachten maar niet te koud worden, houdt de WP het vol tot net iets onder de 10C buitentemperatuur. Ik heb nog geëxperimenteerd met een nachtverlaging met een halve graad, en ook met de ‘nightfan’ stand ingeschakeld, maar daar ben ik mee gestopt. In beide gevallen duurt het de volgende dag te lang om weer op de gewenste temperatuur in huis te komen. Op eigen kracht verwarmd de WP het water aanvoer en retour naar respectievelijk 25C en 23C en daar komen we een heel eind mee. Gemiddeld draait hij ca. 16u per dag en waar nodig zet hij de CV-ketel in. Ik heb er een kWh-meter tussen zitten en vanaf 1 sept tot nu heeft de WP 500 kWh verbruikt en ons gasverbruik is afgezien van het douchen met ongeveer een factor 4 verlaagd op koude dagen.
Ik zal hieronder een paar instellingen verder benoemen:
- De fanspeed staat bij mij op 5 (ik heb hele korte buizen naar buiten). Als ik die op 9 zet, heb ik wel meer geluid door het huis (via de MV), maar dat lijkt geen effect te hebben op de temperatuur die hij opbouwt. De WP verbruikt dan overigens ook niet meer stroom. Ik heb onvoldoende kennis van de werking van de WP en koudemiddel of dat in theorie klopt: is het zo dat er een maximum is aan aan te zuigen lucht waaruit de energie kan worden gewonnen?
- Pompspeed staat op 3: bij langdurig draaien van de WP is het verschil in aanvoer-retour ca. 2 graden. Ik ga binnenkort proberen of een lagere pompstand ook goed genoeg werkt
- Bijstooktemperatuur staat nu op 15C, die zou in theorie nog wat lager kunnen
- CVKIC heb ik sinds kort op 100 staan, omdat de binnentemperatuur toch wat verder wegzakte dan ik wilde (toen stond die instelling op 255)
- De stooklijn lijkt geen invloed te hebben op het geheel, staat bij mij op 40-30. Overigens heb ik de ketel vanwege de open verdelers op een maximale temperatuur van 35C ingesteld en in praktijk (op het display) loopt die ongeveer op naar 40C, en hoger wil ik niet ivm de vloerverwarming
- Ik heb ingesteld dat een kWh mij 6 ct kost en een m3 gas 100 ct. De WP zou daarmee moeten uitrekenen wat het goedkoopst is, maar die instelling lijkt weinig te doen
Al met al ben ik tevreden met de prestaties van de WP en had ik achteraf misschien met een WP van iets meer vermogen (4 kW?) helemaal zonder gas kunnen verwarmen.
Tot slot heb ik nog 2 vragen, waar mogelijk al iemand over nagedacht heeft of ervaring mee heeft:
- Nu slaat het systeem uit als de gewenste temperatuur binnen bereikt is. Dat kan zomaar enkele uren duren en dan koelt het water in het systeem af. Vervolgens slaat de WP aan het zet hij de CV-ketel bij om het water de eerste opwarming te geven. Gevoelsmatig zou dat ook bereikt kunnen worden als de WP eerder aanslaat en zelf het water weer op temperatuur brengt. Ik weet niet aan welke knoppen ik nog verder kan draaien om dat te bereiken
- Wat te doen met onderhoud? In de handleiding staat dat de ventilatorbox af en toe schoongemaakt moet worden. Heeft iemand dat al eens laten doen, of zelf gedaan?
HenkH,
Zo te zien heb je je al flink ingelezen in de hp-m25i. Je hebt helemaal gelijk met je reactie op mijn post, maar….
Ik kies ervoor om de hp-m25i alleen alles te laten doen. Alleen als het echt niet gaat, ook niet na 24 uur draaien dan stel ik de bijstooktemp op een hogere waarde en de graad minuten op een lagere. Dit totdat er weer voldoende warmte is en dan verander ik dat weer en ga weer verder met de hp-m25i als dat nodig is.
Standaard staan de graadminuten maximaal (255?) en de bijstooktemp op -7.
Ik heb stroom genoeg (zolang we salderen) en gebruik daardoor over een kalenderjaar maar ongeveer 100m3 gas (vrijstaande woning, nieuw (2020) en twee personen).
Ik krijg ieder jaar nog geld toe.
Dus laat ik de hp-m25i gewoon draaien. Maar zoals ik begon: je hebt gelijk.
Overigens vertelde de monteur, zie mijn eerdere reactie, dat de hp-m25i bedoeld is voor veel kleinere woningen. De hoeveelheid water dat hij moet verwarmern en het vermogen is te laag voor een oppervlak van 80m2. Zelfs als het buiten 10 graden is komt de watertemp niet boven de 26/27 graden.
Met de kennis van nu…..
Maar de wijze waarop ik wil verwarmen en ruimschoots stroom heb, laat ik de hp-m25i voorlopig gewoon draaien als dat nodig is, en hoelang maakt me niet uit.
Jouw situatie is anders en daarom zal je zelf de afweging moeten maken, hp-m25i of niet.
Overigens, heb ik een aan/uit thermostaat. Een warmtepomp slijt harder door steeds aan/uit te gaan. Gezien de lager aanvoertemp gebeurd dat bij mij maximaal 1x per dag (aan en weer uit) en soms in dagen niet.
Door de lage aanvoertemp heb ik ook niets aan een modulerende thermostaat.
En het vermogen van de CV, en nog andere zaken, heb ik aangepast aan de werking in combinatie met de hp-m25i. Maar daar staat veel meer over in eerdere reactie en ervaringen.
Dus ga je voor de hp-m25i, dan is het verstandig om ook wat aan de instellingen van je CV te doen.
Succ6
Bedankt voor de aanvullende informatie!
Ok, dat is dan nog iets hoger dan bij mij. Waar lees jij af? Ik lees het af op het schermpje van de controller van de WP, alleen daar kan ik geen halve graden zien. En bij jou staat de fanspeed op 9 toch? Die staat bij mij nu op 6 (ik heb een hele korte rechte aanvoerbuis), misschien dat dat nog iets verschil maakt.
Ik zal eens een tijdje de buitentemp (zelf meten), de sourcetemp en de aanvoertemp bijhouden. Kijken wat ik zoal zie, maar ik kom meestal tot een aanvoertemp van 23 of 24C.
Met de huidige 2,5 kw van de Itho red ik het heel lang, een vloerverwarming oppervlak van meer dan 80m2.
De Vincent is dacht ik 4kw, daar moet je toch een heel eind mee kunnen komen.
Maar zoals je weet, instellen en een winter uitproberen. Je hebt al wel wat handvatten gelezen, maar je kan alleen maar stapsgewijs uitproberen wat in jouw situatie werkt.
Heb sinds 2020 nieuwe vloerverwarming , hoop dus inderdaad dat de Vincent het alleen aan kan. We gaan het meten en zien. Volgens installateur zou alleen bij strenge winter de CV een paar dagen moeten ondersteunen (maar instellingen zijn alles las ik reeds in jullie verslagen) Als ik voldoende overtuigd ben kan ik in de toekomst over naar all electric met hetzelfde apparaat.
Die 38 dB voor de HP25mI klopt wel als ik hem zelf meet met een app. Ik heb geen servicekast oid eromheen en kan zonder problemen de hele dag thuiswerken, bellen of teamsoverleg volgen zonder dat ik er zelf gek van wordt of een gesprekspartner vraagt welke ruis hij hoort.
Ben ook zeer benieuwd naar (het geluid en) de prestaties van de Vincent! Mijn hoop / verwachting is dat die met vloerverwarming voldoende vermogen heeft om stand-alone te draaien, ook als het flink koud is buiten.
Driepinter, de Vincent 54db want alleen binnenunit. Aangeraden dus deze in een servicekast te plaatsen of zoals bij mij in een aparte afsluitbare zolderruimte.
Proefondervindelijk dus even aankijken hoe dit nu bevalt, bij teveel overlast binnen gaat er nog een extra wandje voor met geluidsisolatie en extra toegangsdeur.
Zowel de itho HP m25I als de Vincent heeft geen buitenunit.
De Itho heeft max geluid binnen van 38db.
En als de Itho draait hoor ik buiten heel zacht windgeruis. De aan- en afvoer gaat namelijk met dikke buizen door het dak (of muur).
Hoeveel geluid maakt deze, en zijn opvolger Vincent ? Een buitenunit binnen 4 meter erfgrens mag niet vanwege de geluidslast maar in een tussenwoning zouden zelfs diezelfde buren ook geluidsoverlast kunnen ondervinden.
Beste RobvanV en F.B.,
Hartelijk dank voor jullie mooie uiteenzetting van de mogelijkheden van de hp-m i 25 Itho-Daalderop Hybride warmtepomp. Zo kon ik me wat verdiepen in wat ik vanaf vrijdag kan verwachten. Dan krijg ik namelijk als 1 van de eerste particulieren de opvolger - Vincent - aangesloten in een bestaande woning uit 1998 naast een Bosch CV uit 2011. Bestaande reviews als deze voor de Vincent zijn daardoor nergens te vinden en ik wilde wel graag weten aan welke knoppen ik straks kan draaien om het hele systeem optimaal te laten draaien over de tijd.
GielvE,
Ik benieuwd hoe de Vincent gaat bevallen. Ik hoop hier tzt wat over te lezen.
En heb je nog vragen over instelling, laat maar weten want met elkaar weten we meer.
Succ6
Beste RobvanV en F.B.,
Hartelijk dank voor jullie mooie uiteenzetting van de mogelijkheden van de hp-m i 25 Itho-Daalderop Hybride warmtepomp. Zo kon ik me wat verdiepen in wat ik vanaf vrijdag kan verwachten. Dan krijg ik namelijk als 1 van de eerste particulieren de opvolger - Vincent - aangesloten in een bestaande woning uit 1998 naast een Bosch CV uit 2011. Bestaande reviews als deze voor de Vincent zijn daardoor nergens te vinden en ik wilde wel graag weten aan welke knoppen ik straks kan draaien om het hele systeem optimaal te laten draaien over de tijd.
Met betrekking tot de (bijstook) C.V.
Ik heb een Intergas Xtreme CW5 ,et een vermogen van ruim 19 kw. Ik heb deze ook op meerdere punten opnieuw ingesteld, en aangepast, en aangepast …..
Ik heb de instellingen nu als volgt staan:
vermogen op 45%
pomp (is modulerend) max 70% en min 40%
Met deze 2 instellingen heb ik uiteindelijk geen last meer van pendelen. Door de pomp een groot modulerend bereik te geven kan hij bij opstarten en bij langer branden op laag pitje zelf moduleren.
Ik dacht eerst dat de max op 60 moest maar dan had hij een probleem bij opstarten (aan en meteen weer uit). Hij heeft nu ruimte genoeg en zoekt het zelf uit.
Tevens kan de pomp van de WP, door de lage snelheid van de pomp van de CV, ook bij pompstand 2 van de WP het water van de CV voldoende kwijt. Bij mij is er dan ook geen reden om de pomp van de CV hoger te zetten.
Verder heb ik de CV temp op 47 graden gezet waardoor hij ruim onder de 50 blijft, wat als maximum gezien wordt wat de vloer in mag. De rookgassen liggen dan rond de 40 graden, dus ruimschoots in HR gebied.
Mogelijk dat bij jou de CV ook nog iets aangepast kan worden om goed samen te werken met de WP. Zoals uit het stuk blijkt wat is bijsloot, een verschil aanvoer retour van 2 is (te) laag en behoort 3 á 4 te zijn.
Thanks, ga ik zeker proberen.
Overigens zet ik de pumpspeed juist iets hoger (op 4) als de CV bij mag stoken. In mijn configuratie heb ik het idee dat de CV dan zijn warmte beter kwijt kan.
Hallo F.B.
Ik lees het af op de pompschakelaar die ik op de leiding bij de verdeler heb gezet. Ik heb deze temp meerdere malen gecontroleerd met de controller en dit geeft geen noemenswaardig verschil. Vandaar dat ik daar vanuit ga (iedere keer naar zolder, krijg ik het wel warm van, ha ha).
In het begin van dit topic heb ik een foto geplaatst van de aan/afvoer buizen. Met de cijfers in de installatiehandleiding kom ik dan op fanstand 9.
In de handleiding staat het volgende:
Overschrijding van de maximale rekenlengte ten opzichte van de ventilatorstand heeft een negatief effect op de prestaties van de warmtepomp.
Daar tegenover zou het kunnen zijn dat door de ventilator 1 stand hoger te zetten dan volgens rekenlengte nodig is, het rendement “mogelij” iets hoger wordt. Je kan het proberen.
Verder de pompstand.
Die heb ik op stand 2 staan.
Op de volgende site staat iets over de pompstand en verschil aanvoertemp en retourtemp:
Met deze instellingen haal je meer uit de ELGA – Energiepionier
Een warmtepomp werkt het beste als het verschil tussen de aanvoer en retour niet al te groot is: rond de 3 graden is het ideale werkgebied. Laat de pomp harder draaien als het verschil groot is, en langzamer bij een verschil van 2 graden of minder. Let er in een hybride opstelling wel op dat het geheel ook met ingeschakelde CV ketel blijft werken.
Bij mij is het verschil 3 á 4 graden. Bij jou rond de 2.
Als ik deze tekst lees zou je kunnen proberen de pomp langzamer te laten draaien. Daardoor heeft het water in de WP bij de wisselaar meer tijd om op te warmen en in de vloer meer tijd om warmte af te geven.
Het blijft uitproberen.
Succ6
Ik heb eea doorgelezen en ben zover vraag te stellen over hp-m25i
Mijn 2kapper uit 1960 zo ver gerenoveerd dat ik op 700m3 gas per jaar voor verwarming gebruik. Afgelopen winter op koudste dagen 6m3/dag met pieken op 0,75m3/h
Afgelopen april alke dag tussen 2 & 3m3 /dag met pieken naar 0,3m3/h
Vloerverwarming op 35 -40 graden aanvoer gaat prima om huis op 20.5 C te houden.
Ik zou misschien al wel naar wp kunnen maarik wil nu echter nog geen investeringen doen van vele 1000 en euro's die ik pas over 7 jaar terugverdientijd ofzo, zeker met onzekerheid wat sommetje word wa is als salderen afbouwt. Voorlopig hou ik mijn vailliant vhr solide ketel nog ff.
Over 1 jaar loopt mijn vaste energie contract af en zal mijn gasprijs wel omhoog schieten.
Nu heb ik van mijn panelen na salderen ca 700kwh over wat me maar 5ct per kWh opbrengt. Nu zat ik te denken hoe ik dit beter kan gebruiken en overweeg om een kleine gebruikte monoblock warmtepomp hybride te kopen ter ondersteuning van cv ketel.
Hij hoeft niet mijn gehele warmtevraag aan te kunnen, Als hij in voor en najaar bij zijn optimale COP men gasverbruik kan verlagen zou mooi zijn. Daarbuiten spring cv ketel bij.
Is mijn overschot op dan zet ik hem uit en/of ls het buiten niet te koud wordt en rendabel is laat ik hem meelopen.
Ik kan een 2 jaar oude hp-m25i kopen incl dakdoorvoer leidingen, en spider kopen voor 1000,-
Installatie kan ik zelf, zal me 100,- kosten aan koppelingen enzo . Ik heb centrale afzuigbox welke ik aan kan sluiten voor extra rendement.
Zou ik uit kunnen ? Of beter in iets anders kunnen investeren
Hallo F.B.
Ik verwarm alleen de benedenverdieping met vloerverwarming. Ik heb alle bouwtekeningen (woning 2020 nieuw opgeleverd) en kan zien dat er onder 80m2 vloer vv ligt.
Ik kijk voornamelijk naar de aanvoertemperatuur en die begint bij draaien van de WP meestal snel op 23 en loopt op naar 26 (vanmorgen, na meer dan 24 uur draaien verrassend 26,5). Zoals gisteren was de max temp 25,5 graad.
De retour ligt daar meesatl 3 / 4 graden onder.
Als het kouder wordt blijft de watertemp hangen op 24.5/25. Het hangt uiteraard af van de buitentemperatuur.
Ik probeer echter zolang mogelijk alleen met de WP te verwarmen. Alleen als de temp niet meer boven de 19 komt na continu draaien dan laat ik de CV bijstoken.
En dat het opwarmen heel traag gaat, het is maar een WP met een vermogen van 2,5 kw!
Het opwarmen gaat ook zo langzaam omdat de water temp zo laag is en de vloer eerst op moet warmen voordat de lucht verwarmd wordt. Daarom gaat met met de CV stoken sneller, de vleor wordt warmer.
En als het hard waait, als je zelf buiten bent? Voelt het toch kouder dan dat het nauwelijks waait?
Feitelijk heeft de aanvoerlucht ook last van de gevoelstemperatuur.
KNMI - Kou
De in/uitgang van de WP zit bij mij bijvoorbeeld op het zuiden boven de zonnepanelen.
De koude wind staat meestal niet op die kant, en als de zon schijnt is er straling op het zwarte dak en op de panelen die warme lucht genereren. All kleine beetjes helpen.
En als de aanvoerlucht van de WP lager kan hij minder warmte eruit halen en zal de watertemp lager blijven dan als het warmer is.
Vandaag zojuist is de WP gestopt na ruim 24 uur draaien en is de binnentemperatuur 19,5.
In aanvulling op het vorige stukje, ik besef me dat ik met mijn inschatting van het vloeroppervlak de trappen, WC en badkamer heb meegeteld, dus het zal rond de 75m2 liggen.
Ok, een configuratie tussen de CV en de WP dus. Dat werkt bij mij inderdaad anders.
Interessant dat je dat vraagt over de temperatuur, toevallig had ik vandaag dezelfde vraag/twijfel. Ik verwarm 2 verdiepingen, in totaal ca. 90m2. Bij de huidige buitentemperaturen (ca. 6-8C) kom ik tot een aanvoertemperatuur van 24C en de retour van 22C. En vandaag stond ie op 23/21. Soms heb ik het idee dat het met meer wind moeilijker is om het water te verwarmen, al kan ik niet verklaren waarom… Als het kouder wordt zakt de watertemperatuur soms naar 22/20. Ik kan de WP laten draaien zonder gas bij te stoken als het overdag 6C is, en dan moet de nacht niet onder de 3C komen. Deze winter heb ik dus tot nu toe een dag of 20 bijgestookt.
Met bovenstaande aanvoertemperaturen houd ik het binnen op een kamertemperatuur op een graad of 19-19,5C. Overigens gaat het verwarmen van het water zonder gasbijstook héél langzaam. Als ik een weekend de houtkachel aan heb gehad, dan duurt het minimaal 24 uur voordat het water in het systeem weer op die 22/20 zit. Ik weet dat het systeem traag is, maar dat is voor ons ok. Hoe zit dat bij jou, qua oppervlakten en watertemperaturen?
Dank je F.B.
Maar de stooklijn wijzigen om de WP door te laten na bijstook door de CV werkt voor mij niet, eerder averechts.
De CV geeft door zijn instellingen een watertemperatuur de vloer in van tegen de 40 graden. Daarmee voelt de vloer daadwerkelijk warm aan.
Als ik de WP laat draaien komt er maar een watertemperatuur de vloer in van maximaal 26 graden. Toch krijg ik het daarmee (na verloop van tijd) wel op een temperatuur van tussen de 19 en 19,5.
Zou ik dus de warme vloer (na CV bijstook) gaan voeden met water van maximaal 26 graden, dan koelt hij meer af dan dat hij opwarmt. Dus contra productief.
Maar als het bij jou werkt, mooi. Bij mij ligt het iets anders.
Overigens vraag ik me in dit verand 2 dingen af.
Hoeveel m2 vloer verwarm jij, en met betrekking tot de WP, wat is de maximale temperatuur van het water dat uit de WP komt.
Ik ben benieuwd, want ik begin me af te vragen of mijn WP wel helemaal goed is gezien de lage watertemperatuur.
Ok, thanks!
Wat betreft het bijstoken: dat de CV gaat bijstoken, zonder dat de WP gedraaid heeft, komt mij niet bekend voor. Het enige dat me zo te binnen schiet, is dat de CVKIC zodanig laag staat (kan dat?) dat ie bijna direct aan zijn graadminuten zit dat eerst alleen de WP moet draaien.
Verder had ik ook de ervaring van 3-4 uur flink bijstoken en daarna een lange periode 'rust'. Dan koelt het water in je systeem allemaal weer af, en dat moet dan later (weer met gas) opgewarmd worden. Idealiter zou de WP dan blijven draaien en het water (zo goed mogelijk) op temperatuur houden.
Voor mij was de truc: de stooklijn (instellingen LTMIN en LTMAX). Als je LTMIN op de fabrieksinstelling heb staan (25C) dan gaat ie flink zijn best doen om dat met behulp van de CV te halen. Bij mij staat LTMIN-LTMAX op 19-37, dan houdt ie het bij mij net zo dat de WP 24/7 draait en er voldoende gas wordt bijgestookt om de kamertemperatuur te houden op wat je hebt ingesteld op de thermostaat. Dat is dus geheel afhankelijk van ieders configuratie (vv, type vloer en bijvoorbeeld isolatie). Je zou het eens kunnen proberen als het volgende week weer wat kouder wordt.
Hallo F.B.
Eerst even over onderhoud.
Ik heb bij ESNW een onderhoudscontract en tevens voor storingen (geen voorrijkosten en uurloon).
Hiervoor betaal ik bijna € 200 voor de CV als WP samen. Ik weet dat het onderhoud van de WP niet veel is, maar ik heb ze al een keer nodig gehad voor iets (kleins ) maar dat kostte me dus niets.
Er is nog geen onderhoud gepleegd. Dat had na 2 jaar moeten gebeuren (september j.l.) maar bij mijn schoonzus (alleen CV en ook bij ESNW) kwamen ze pas na bijna 3 jaar. Wat mij betreft geen probleem, de CV heeft tot nu toe pas 575 m3 gas verstookt en is nog geen 3 jaar oud.
Nu weten we allemaal dat er overal personeelstekorten zijn en in de installatie/onderhoudsbranche zeker. Ik heb ook al gelezen dat als je geen onderhouds/storings abonnement hebt ze helemaal niet komen als je belt. IK ben daarmee dus gedekt. En garantie van de WP zal wel kleine lettertjes bevatten: Onderhoud! Maar dat weet ik niet zeker, maar vertrouwen?
Dan het gebruik.
Sinds het begin van het stookseizoen t/m deze week (zie hierna) heb ik bijna 50m3 gas bijgestookt.
De afgelopen week bleek, dat bij alleen de WP aan, de temperatuur 's nachts daalde naar onder de 18,5 en de hele dag bezig was om het net boven de 19 te brengen. Dat vinden we wat kil. Daarom besloten de CV bij te laten stoken. Dat had tot gevolg dat de watertemperatuur tijdens bijstook steeg van 25/26 naar ruim 38. Daardoor draaide zowel de WP als de CV maar een uur of 3 á 4 en sloeg dan af en bleef een uur of 9 tot 10 alles uit. De bijstook kostte ongeveer 3,5 m3 per keer dat hij stookte. Soms deed hij dat 1 keer per dag en soms 2 keer.
Natuurlijk had ik het liever met de WP alleen gedaan maar het is maar een (kleine) hybride WP. We zouden dat haast vergeten.
Nog iets bijzonders dat vorige week gebeurde.
IK zette de thermostaat hoger, je zou verwachten dat de WP aanslaat en zonodig de CV bij laat stoken (ik had de WP ook ingesteld dat de CV snel moest bijspringen). Niets is minder waar:
de CV begon te stoken ZONDER dat de WP was aangegaan! Veel later ging de WP pas “bijstoken”bij de CV. De ongekeerde wereld. Overigens ging het heel goed, het CV water werd gewoon in de verdeler gepompt door zijn eigen pomp.
Dat gebeurde slechts 1x.
Als ik op internet kijk lijkt voorgaande juist te zijn: als de WP het "te koud” vindt en slaat hij af en laat het over aan de CV.
Bij de Itho is het dubbel draaien eigenlijk heel onzuinig. De WP geeft een watertemperatuur van 26 graden (in mijn situatie het maximum wat hij kan halen) en daarmee koelt hij het CV water dat met 45 graden uit de CV komt.
Maar goed. De komende dagen blijft iets "warmer” dus de WP moet maar weer volop (desnoods) 24/7 gaan draaien.