Intergas Xtreme, koud huis ?



Toon eerste bericht

56 reacties

Reputatie 7
Badge +1

@RakkerĀ  Dit plaatje zocht ik - op welke website te vinden?

ā€œWaterdamp moet condenseren voor optimale warmteoverdrachtā€
zou misschien nog met ā€œ= maximaal ketelrendementā€ aangevuld kunnen worden.

Of alle HR-ketels een rookgasventilator hebben? - Mijn ketel iig niet.

Ā 

Reputatie 6
Badge +1

@darkfiber

link

Volgens mij heeft iedere (goede) HR ketel een rookgasventilator. Anders krijg je een ketel zoals het plaatje vanĀ @Dekker-LochemĀ 

Dan is het niet mogelijk om een tegenstroomwarmtewisselaar te hebben, wat ten koste van het rendement gaat. Tevens een hoog stilstandsverlies. De wisselaar kan afkoelen als de ketel niet brand.

Reputatie 7
Badge +1

Zonder veel woorden

AWB HR-combiketel
met tegenstroomwarmtewisselaar
zonder rookgasventilator

@RakkerĀ  Ik had verwacht dat er ook nog een apart verhaal achter het plaatje zat.

De retour leiding gaat ongeveer op de hoogte van het meetpunt
de grote warmtewisselaar aan de achterkant in
en de "voorloopā€ verlaat in het bovenste gedeelte de eerste (ronde) warmtewisselaar.


Omdat mijn systeemtemperaturen zeer laag zijn (retour 23 - 29Ā°C) is bij stilstaande branderventilator het warmteverlies door ā€œtochtā€ waarschijnlijk zeer beperkt. Het water koelt na branderstop bij de passage door de ketel ook niet meetbaar af (zie hierboven)
Inhoud warmtewisselaar ca. 1,7 l.

Just my 2 pWh

Reputatie 5
Badge +1
Principe HR CV ketel !Ā 
( temperaturen zijn ongeveer de waarde bij HR )
ā€‹ā€‹ā€‹ā€‹

Ā 

Zoals in jullie discussie al duidelijk, dit plaatje een een ā€˜geintje'. (zit zelfs een trekonderddreker in de schoorsteenĀ  šŸ˜„Ā )

Maar ook in dezeĀ https://community.eigenhuis.nl/members/dekker-lochem-889Ā RE heb ik de groep ā€˜volgersā€™ aardig op een dwaalspoor gebracht. Deels klinkklare onzin in deze reaktieĀ šŸ˜‹

[ zetten even mijn docenten pet weer op om mijn ā€˜cursisten' uit te dagen. Kon het niet laten !]

Serieus.

Deze tekening Is het principe van een ā€˜oudeā€™ open verbrandings CV-ketel (zoals beschreven in het stukje ā€œHistorie", enkele postingen terug. Voor de gein voor zien van het onderschrift ā€œPrincipe HR CV ketel",Ā  en met de bij een HR horende temperaturen. Uiteraard, zoals ik al eerder melden [ ā€œHelaas zal dit water (!) door de warmtewisselaar omlaag zakken en dan weer langs het lagere deel op 65 graden komen. En zal opnieuw verdampen (dus warmte ontrekken uit de warmte wisselaar ! !) ]Ā  Daarom werd in de 70 & 80er jaren een minimale rookgas temperatuurĀ 85 graden.

Pas na het omkeren van de warmte stromen, de ā€˜Tegenstromingā€™ kon zonder schade (!) de rookgastemperatuur verder omlaag. Ondermeer fabrikant ā€œRadsonā€ heeft hier in de 80er jaren (!) veel pionierswerk verricht.

Maar ik merk, het heeft de breinen aan het werk gezet !! Maar jullie zijn er uit gekomen.

Trouewens, niet elke HR ketel heeft een afvoergas ventilator. Afhankelijk van de fabrikant zijn er 2 constructies. De ene gebruikt (zoals het schema bij Rakker) een ventilator in de afvoergas. Andere fabrikanten, zoals Remeha en Intergas,Ā  gebruiken een aanvoerlucht ventilator, welke bij de start de ketel ā€˜schhonblaastā€™ en daarna middls een sensor in de rookgas deĀ gasbrander ā€˜opjaagt'.

Bij HR gebruik op LT gebruik (!) geen verschil. Bij een HT instelling geeft een rookgas ventilatorĀ vaak storingen als gevolg vanĀ de hoge temperatuur van de verbrandingsgassen.

Rob.

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-LochemĀ  Weet je misschien een merk/type ketel die af fabriek zo is ingesteld als je het hierboven beschrijft. - Een normale installateur zou zoiets vermoedelijk niet zelf verzinnen.

Ā 

Deze vraag doet me herinneren aan een symposium van VNI / UNETO (nu: Techniek Nederland) van enkele jaren geleden. Zoals gebruikelijk, na afloop een uitgebreide (en gesponsorde!) netwerk borrel. Kom je in gesprek met ā€˜Vakgenotenā€™. Zoals gebruikelijk (!) op dit soort bijeenkomsten, is ruim 80 % van de deelnemers manager of Directielid.

Of zoals de presentator mijn fijntjes in mā€™n oor fluisterde: ā€œ Een manager kan wel een dag gemist worden, maar bij een monteur zou de productie een dag stil liggen !ā€.

Ā 

Terzijde, het programma ging over de invoering van de NEN 1010, de norm voor de inrichting van de groepenkast en de installatie in woningbouw. Dus of de opgedane kennis altijd doorkomt ?

Ā 

Reputatie 7
Badge +1

@Dekker-Lochem Mooi deze anekdotische verhalen van congressen en bijeenkomsten op (directie)niveau. Ken ze ook tot overmaat.

Maar de vraag ging eigenlijk over de af fabriek instellingen - mijn vermoeden is dat af fabriek elke moderne ketel Ć” priori een een HR-ketel volgens Gaskeur 2015 is, maar dat in het veld de monteur de ketel vrij snel op de gebruikelijke aanvoertemperaturen instelt => geen gezeur of terug moeten komen.

Reageer